Здравствуйте, Ковеленов Александр!
Концы лучше не закорачивать, даже если защита есть... :)
Судя по параметрам Вашего блока - у Вас скорей всего обычный понижающий трансформатор (если так, то блок скорей всего должен быть увесистым, если импульсник - ощутимо легким).
То, что он выдает полампера при 10 В - полагаю, есть ток, выдаваемый без просадки напряжения.
Этим можно объяснить, почему на входе он потребляет около 20 Вт, а выдает только 5 Вт.
Опыт с ним можно поставить такой: на выход подключить мощный реостат (примерно 0-100 Ом) на 30 Вт (или подобрать несколько резисторов соотв. мощности), подключить амперметр и вольтметр и посмотреть, как будет себя вести напряжение-ток на выходе при разных значениях нагрузки. Нулевую нагрузку давать не стоит.
Для справки: на мощных трансформаторах параметры короткого замыкания измеряют при значениях входного напряжения, значительно ниже рабочего (я брал 1/10 рабочего значения).