давно
Мастер-Эксперт
259041
7464
01.12.2010, 11:08
общий
это ответ
Здравствуйте, Игорь Алексеевич!
Понятие "сеть напряжением 120 В" на практике обычно трактуется как нормативное (сколько в этой сети должно быть согласно какому-то договору / нормативу), а не фактическое (сколько осталось после подключения мощной нагрузки из 50 ламп).
Полагая, что 120 В - это ЭДС (напряжение холостого хода), а магистраль - идеальная (имеет внутреннее сопротивление =0), а сопротивление ламп дано уже для "прогретого" состояния (в холодном оно на порядок меньше), возможен другой вариант решения:
Всю нагрузку можно представить двумя последовательно-включенными резисторами из Rп=0,28 Ом (проводка) и Rл=240/50=4,8 Ом - сопротивление группы из 50 параллельно-соединённых ламп. Общее сопротивление нагрузки Rн=Rп+Rл=0,28+4,8=5,08 Ом.
Общий ток нагрузки в лампах (и проводке) Iн = E / Rн = 120 / 5,08 = 23,6 Ампер.
Напряжение нагрузки на лампах стало Uн=Iн*Rн=23,6*4,8=113 Вольт (как и в 1м варианте, 7 В поглотились проводкой).
Я думаю, Гордиенко Андрей Владимирович правильнее меня понял замысел автора этой двусмысленной задачи.
Успехов!