К сожалению, Ваш "рецепт" годится только для заземления детекторных приёмников и пр. подобных устройств (особенно, "припаять/приварить медный провод к железяке). А метод "всем взводом отлить" эффективен только непосредственно перед замером сопротивления. Ближайшие пара-тройка (в зависимости от количества "отливающих" хороших дождей сведут все усилия на нет.
Конструктив заземления, приведённый уважаемым экспертом Denaon, универсален и подходит для большиства местностей, за исключениес сухих песчаных грунтов.
Важное дополнение!!!
Обязательно необходимо уравнять потенциалы заземления и рабочей нейтрали на вводе в здание перед (!) счётчиком. Конструктивно выполняется, как правило, с помощью медной шинки с отверстиями и фиксирующими винтами. На эту шинку подключается рабочий ноль и заземление. С неё выходят провод на ноль счётчика и защитный провод (РЕ), который и подключается к защитным (заземляющим) контактам розетки.
Обязательно проверьте наличие контакта в цепи провода РЕ от розетки к вилке. Последнее время мне встретилось несколько розеток (производства Белоруссии), в которых защитные контакты пришлось подгибать, чтобы обеспечить надёжное соединение цепи защиты.