Консультация № 87573
19.05.2007, 01:29
0.00 руб.
0 3 3
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вопрос в следующем:
В моём доме нет заземления.Ну оно, конечно, было когда-то, на заре социализма. Но сейчас нет.
1. Реально ли необходимо его проводить? Рядом есть новые высотные дома - молния сможет заземляться на них вроде как? Насколько заземление необходимо для быта?
2. Если проводить надо, то как это лучше сделать - провести по всему дому (снаружи) металлическую ленту и зарыть профиль в землю, а по щиткам сделать разводку? Или как-то ещё?
Спасибо!

Обсуждение

Неизвестный
19.05.2007, 03:09
общий
это ответ
Здравствуйте, MaksimDenisov!

Высокие дома обнадёживают, но гарантии не дают!

Что вспомнилось из детства - закопать металлический лист (немаленький, метр на два или типа того, возможно сгодится и старый радиатор от грузовика, а то и рельс метров на 10) в сыру землю (на метр-два, до постоянной хорошей сырости).
Заземлять на него нужно металлический штырь с крыши дома (или рядом с домом), но выше его (в т.ч. и выше телеантенны, если есть).
Ленту наверно можно протянуть изнутри, для удобства заземления девайсов. Но лучше всё-таки не ленту, а дискретные "точки доступа" в нужных местах (с отводами, соответственно, на тот же лист/рельс).
Это будет практически супер, НО!
При подключении девайсов помните, что один из контактов сети 220 - заземлён!!! (соответственно НЕ тот, который "фаза"). А то можно не обезопаситься, а наоборот, всё закоротить/сделать потенциально опасным.
давно
Модератор
18584
3280
19.05.2007, 07:17
общий
это ответ
Здравствуйте, MaksimDenisov!
Что касается предыдущего ответа - любительство. Относится к детекторным приемникам. Для Вашего случая - правильно будет следующий вариант (и будет правильным для любой комисии/инспекции).

1) Забиваете по контуру здания или по прямой (по забору) минимум 5 штырей по 3 метра длиной из стального уголка на 50. Расстояние между штырями - 5 метров. Провариваете арматурным прутом . Им же заводите в здание. Ставите щиток заземления для организации видимого разрыва для проведения измерений. К щитку подключаете свой контур пробитый по зданию или иные устройства.

Устройство молниезащиты - отдельная песня. На жилых домах обычно не применяется.
2) Стальную ленту или арматуру крепите по контуру здания по внешней стороне (соединения сварные).


Приложение: