Проблема следующего характера: при выкл внешнего питания UPS держит ПК только без нагрузки со стороны видеокарты до 8 минут, но как только вкл какую либо игру UPS тутже уходит в защиту. Вопрос неужели 800А/ч мало для моего ПК? Что можно сделать с этой ситуацией? (Монитор в UPS не вкл.) конфиг:AMD+3500 @ 2541(231*11) видео:GF7900GT (разогнан580\1400),операт: hunix 2048кб,мать: Epox Nf4 ultra,Блок питания: Chietec CFT-500, 12V 2.2 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, active PFC,монитор:samsung931 BF,ups:PowerCom BNT-800A, AVR 152-275 в

Обсуждение

Неизвестный
23.10.2006, 22:30
общий
это ответ
Здравствуйте, Anatoliy!
Ваша видео карта, потребляет очень много энергии, тем более что она в разогнанном виде. Да и вообще, все UPS среднего уровня расчитаны минут на 5. выход только один, купить более мощный UPS
Неизвестный
23.10.2006, 22:53
общий
это ответ
Здравствуйте, Anatoliy!
Насчёт 800А/ч вы немного загнули.. таких значений в спецификации вашего UPS просто не может быть. 800 это пиковая реактивная мощность, максимальная активная 400 ватт, время работы от батарей при потребляемой мощности 200 ватт 5-10 минут. Так что вы вполне укладываетесь в параметры заявленные производителем.
http://www.pcm.ru/products/catalog/blackknight/bnt-400a/
А вот срабатывание защиты при запуске игры это результат наличия активного корректора коэфициента мощности (FPC) в вашем БП. При переходе карты в 3D режим мощность потребления меняется скачками, которые могут достигать 100 ватт. FPC отрабатывает эти изменения, что приводит к изменению потребляемого тока в 2 раза и более на короткое время (до нескольких секунд) , а это вызывает срабатывание защиты UPS.
Хотя обычно при наличии FPC бесперебойники уходят в защиту уже при переключении с сети на батарею. (параметры схемы защиты при работе от сети и батарей отличаются).
Устранить это можно только применяя БП без активного FPC , либо заменить FPC на стандартную схему - позистор, диодный мост, фильтрующие конденсаторы. Можно использовать UPS большей мощности
1500 ватт и более.
PS. проблема обнаружена сравнительно недавно и информации в сети очень мало.
Неизвестный
24.10.2006, 11:31
общий
спасибо за ответы. БП поменял недавно причем вторй раз первый раз после того как действительно бесперебойник уходил в защиту уже при переключении с сети на батарею. После смены БП ситуация поменялась (см Вопрос)
Неизвестный
29.10.2006, 21:20
общий
Самое прикольное, что проблема впервые обнаружилась именно на серии CFT, а потом уже и на остальных блоках..