При включенном ИБП старт компьтера обрывается,как только включаю монитор.
Вот как это выглядит:
1.ИБП включен,горит зелёный индикатор, не пищя и не мигая(заряжен втечение 8-10 часов).
2.Запускаю системный блок,он заводится,как обычно.
3.включаю монитор.
Всё системый блок глохнет намертво,теперь запустить его можно только
Если выдернуть соединительный кабель системного блока из ИБП и вставить обратно.
Конечно если дать блинам полностью раскрутиться и только потом врубать монитор,
Всё вроде идёт гладко.
Но при этом невозможно попасть ни в БИОС ни в безопасный режим.
(ippon back power pro 400)
Присоветуйте что можно с этим поделать.спасибо за внимание.


Приложение:
ippon back power pro 400комп обыкновенный:один HDD,одна видюха,один проц.,модем внутри,loppy?DVD-RW?CD-RW,Ну и память .

Обсуждение

Неизвестный
22.01.2006, 19:54
общий
В момент включения монитора происходит скачкообразное увеличение потребления энергии, которое UPS не может обеспечить, судя по всему из-за вышедшего из строя аккумулятора. Рекомендую заменить аккумулятор, а до того времени питать от UPS лишь системник - для кратковременных отключений энергии этого должно хватать.
Неизвестный
22.01.2006, 20:11
общий
это ответ
Здравствуйте, Nata-19!
Как бы тебе объснить. Я сам немного путаюсь в этих понятиях. Поэтому я могу ошибаться. У каждого устройства есть потребляемая мощность. У Системн. блока от 250W до 450W (Ват). У монитора 300W. Все это в обычном режиме. То есть полностью система (Компьютер + Монитор) потребляет примерно мощность в ~700W/h. Так же у ИБП, пилота и т.д. Есть понятие как Амперы наскольку я знаю это сила тока. К примеру UPS тебя расчитан на 10Ам. Что-бы перевести это в Вольты я умножаю 10 х 220 = 2200W. Я вижу что, мой UPS может выдержать 2200W. Это будет равняться подключению трех систем потребляющих примерно по ~700W. 3 х 700 = 2100 < 2200 Но надо учитывать, что в момент старта потребление резко возрастает. И 2200 может не хватить.
Неизвестный
22.01.2006, 21:23
общий
вот блин,мне его только что подарили, Куплен 18 или 19 января и пол-дня заряжала для профилактики.И ещё:слышали утвеждение,что ИБП будет работать если его не соединять с портами?где бы об этом почитать.
Неизвестный
23.01.2006, 09:17
общий
это ответ
Здравствуйте, Nata-19!
1. А пробовали сначала включить монитор, а уж потом системник?
2. По-моему, допустимая выходная мощность Вашего ИБП 400 W (Ватт), так что он и не рассчитан на монитор. Можете проверить по инструкции. Если это я угадал, то такой мощности хватает только на обычный системный блок. Монитор включайте или (лучше) в "белую розетку" ИБП, или - хуже - просто в обычную розетку, минуя ИБП.
3. Если ИБП не соединять с портами, то у него будут заводские установки (обычно - при пропадании напряжения в сети пищит каждые 30 секунд и отключается при полной разрядке аккумулятора, при перегрузке отключается через несколько секунд). Если Вам все-таки удалось запустить приложенную программу настройки, то Вы могли что-то из этого изменить...
4. Программа настройки ИБП будет очень полезна, если компьютер является файл-сервером, например, на нем хранятся базы данных 1С, к которым обращаются другие пользователи, и при отключении питания нужно послать им всем сообщение и попытаться отключить 1С у них дистанционно... А Вам это надо?
Неизвестный
23.01.2006, 15:20
общий
это ответ
Здравствуйте, Nata-19!
у Вас монитор тоже через ИБП подключен?
если да - то ничего удивительного - ИБП не хватает мощности, особенно в пиковый период (включение)
кроме того судя по маркировке мощность в ИБП 400 W, что в принципе для соверменного компа маловато будет
Неизвестный
23.01.2006, 16:03
общий
это ответ
Здравствуйте, Nata-19!
Н-да, слабоватблочек. От него только системник запитать и получиться. И то может не хватить.
давно
Мастер-Эксперт
4666
2757
27.01.2006, 08:55
общий
To Nata-19 (статус: 4-ый класс)Какой монитор-то, ЖК или ЭЛТ?
Об авторе:
Не все сисадмины одинаково полезны ...
Неизвестный
28.01.2006, 10:07
общий
Проблема в том, что все устройства делятся на дешевые и хорошие. Вы имеете дело с дешевым устройством..... отсюда и проблемы.Интерфейс предназначен для диагности, настройки, записи логов (события и данные о состоянии сети и загрузки UPS) и инициации завершения системы при сбое сети (если активирована функция). На работоспособность в общем абсолютно не сказываеться.Про нехватку мощности это сказки. Монитор 17" потребляет в пике не больше 100 ватт. Если индикации перегрузки на UPS нет, то с потребляемой мощностью всё в порядке.