Здравствуйте, readtext!
Предложенная в Вашем Вопросе статья на http://domhitrosti.ru/transformator… действительно вдохновляет на творческие опыты с трансформаторами. Но в упомянутой статье мощность трансформатора примерно 200…250 Вт, а Ваш нагреватель потребляет 4 кВт, что в 20 раз больше по мощности. Соответственно и
Трансформатор для него потребуется ориентировочно во столько же раз массивнее и дороже.
"трансформатор с одним сердечником в центре", то есть, на стержневом, незамкнутом магнитопроводе, вообще неприемлим для работы на промышленной частоте 50Гц столь высокой мощности! (он потребует очень большого колич-ва витков толстого провода).
Для регулировки переменного напряжения много лет были популярны
Автотрансформаторы, которые в отличие от трансформаторов "перекачивают" не всю электромощность из источника в магнитопровод, а затем во вторичную обмотку, а лишь часть её. Если, например, требуется понизить выходное напряжение всего на 10%, то автотрансформатор для этого потребуется в 10 раз мЕньшей мощности, чем трансформатор.
В отличие от Автотрансформаторов с переключаемыми отводами от вторичной обмотки (наиболее дешёвый вариант),
ЛАТР даст Вам возможность плавной регулировки напряжения и потребляемой эл-мощности.
Цитата:
"ЛАТР - Лабораторный АвтоТРансформатор - это разновидность трансформатора. В каталоге продукции электрооборудования ЛАТР представлен различными фирмами производителями, как российского производства Suntek, так и импортного… По типу сети автотрансформаторы ЛАТР выпускаются однофазные серия TDGC2 и трехфазные TSGC2. Подробнее…"Двух-киловаттный ЛАТР (10Ампер) можно
купить за ~9000 руб, мощнее - дороже. Но Вы можете плавно регулировать мощность не всех 3х ТЭНов, а лишь одного. Остальные 2 ТЭНа можно держать постоянно включенными зимой и отключенными ближе к лету. Этот вариант позволит сэконимить Вам примерно 18 тыс рублей.
В минифоруме Вы писали: "Когда работает даже один тэн на полной своей мощности, вода возле него через короткий промежуток времени начинает закипать" - это может быть по причине уменьшения потока нагретой воды в системе. Один ТЭН греет втрое слабее трёх, разница температур и плотности нагретой и холодной воды недостаточна для естественной циркуляции по большому контуру (по дому), и вода циркулирует только вокруг активного ТЭНа, выделяя растворённый воздух с шумом, похожим на кипение. В коттеджах моих соседей в подобных случаях приглашают специалиста. Если вода в котле действительно кипит, но не "бегает" по дому, в трубу циркуляции врезают мини-насосик, и тепло разносится эффективно при любой мощности нагревателя.
И всё-таки, тяжёлые трансформаторы - это вчерашний день. Если Вас беспокоят радио-помехи от Вашего электронного регулятора, попробуйте уменьшить их, разобравшись с их природой. Например, если регулятор генерирует импульсы в питающую энерго-сеть, можно установить эл-фильтр м-ду сетью и регулятором (подобный популярным эл-удлинителям с фильтром для компьютеров, только помощнее). Если регулятор излучает радио-помехи в эфир, попробуйте применить электро-статический либо магнитный экран. Удачи!