Здравствуйте, Артём!
Скорее всего, Ваш преподаватель имел в виду формулу расчёта зануления на отключающую способность, то есть
I[sub]к.з[/sub] = U[sub]ф[/sub]/(Z[sub]тр[/sub]/3 + [$8730$]((R[sub]ф[/sub] + R[sub]н[/sub])[sup]2[/sup] + (Х[sub]ф[/sub] + Х[sub]н[/sub] + Х[sub]п[/sub])[sup]2[/sup])) [$8805$] kI[sub]н[/sub],
где
I[sub]к.з[/sub] - ток короткого замыкания;
U[sub]ф[/sub] - фазное напряжение;
Z[sub]тр[/sub] - сопротивление трансформатора;
R[sub]ф[/sub],
R[sub]н[/sub] - активные сопротивления фазного и нулевого проводников;
Х[sub]ф[/sub],
Х[sub]н[/sub],
Х[sub]п[/sub] - индуктивные сопротивления фазного и нулевого проводников и контура "фаза - ноль";
k - коэффициент кратности,
I[sub]н[/sub] - номинальный ток срабатывания защиты.
При этом допустимое время отключение поврежденной линии при коротком замыкании не более 0,4 секунд.
С уважением.
Об авторе:
Facta loquuntur.