Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе:

Обсуждение

в сети
Мастер-Эксперт
17387
18345
25.10.2012, 11:36
общий
это ответ
Здравствуйте, Даша!

Вы можете загрузить предлагаемое мной решение задачи, воспользовавшись этой ссылкой. При этом имейте, пожалуйста, в виду, что мне из-за отсутствия других литературных источников пришлось использовать формулы из методических указаний, изданных Кыргызским государственным техническим университетом в 2012 г. Формулу для огнестойкости пришлось изменить для получения правильной размерности. Осталось неясным, корректно ли умножать [$916$]t на К. Предлагаю Вам выяснить этот вопрос на кафедре Вашего вуза.

С уважением.
5
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
26.10.2012, 17:08
общий
1. При проектировании предприятий текстильной и легкой промышлен-ности предел огнестойкости строительных материалов может быть определен с учетом продолжительности тушения пожара. При этом предел огнестойкости Прасч определяется по формуле:

Прасч = К•(Fст•І•τн/G + ∆τ),

где І – расчетная интенсивность огнетушительных средств, л/м2с;
τн – нормальная продолжительность тушения пожара, мин;
∆τ – время горения до начала тушения твердых горючих веществ, мин;
G – гарантийный расход огнегасительных средств для пожаротушения, л/с.
2. При тушении водой в производственных помещениях (тушение твер-дых веществ) τн определяется по формуле:

τн = (5,2/ І-0,05)0,576

3. Пользуясь данными формулами, определить предел огнестойкости стен и колонн при К=2.
4. Определить предел огнестойкости перекрытий и покрытий при К=1.
5. Определить предел огнестойкости перегородок при К=0,5
Вот есть такое)
в сети
Мастер-Эксперт
17387
18345
26.10.2012, 18:13
общий

Я так и решал.