Консультация № 180668
10.11.2010, 11:59
51.04 руб.
0 2 1
Помогите, пожалуйста, разобраться!!!

Для трехфазного трансформатора, соединение обмоток которого Y/ – 11 , известно:
номинальное напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора U1ном = 6000 В ,
напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки трансформатора U20 =690 В.
Вычислить коэффициент трансформации.


n = U1ном/U20 или n = U1ном / U20* 3

Спасибо.

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
325460
1469
10.11.2010, 14:16
общий
это ответ
Здравствуйте, Караман Ольга!
В большинстве случаев обмотки трехфазных трансформаторов соединяют либо в звезду -Y, либо в треугольник - ?

Фазный коэффициент трансформации трехфазного трансформатора находят, как соотношение фазных напряжений при холостом ходе:

nф = Uфвнх / Uфннх,

а линейный коэффициент трансформации, зависящий от фазного коэффициента трансформации и типа соединения фазных обмоток высшего и низшего напряжений трансформатора, по формуле:

nл = Uлвнх / Uлннх.

Если соединений фазных обмоток выполнено по схемам "звезда-звезда" (Y/Y) или "треугольник-треугольник" (?/?), то оба коэффициента трансформации одинаковы, т.е. nф = nл.

При соединении фаз обмоток трансформатора по схеме "звезда - треугольник" (Y/?) - nл = nфv3, а по схеме "треугольник-звезда" (? / Y) - nл = nф /v3




эффициентом трансформации (К) называется отношение напряжения обмотки ВН к напряжению обмотки НН при холостом ходе трансформатора:




Для трехобмоточных трансформаторов коэффициентом трансформации является отношение напряжений обмоток ВН/СН, ВН/НН и СН/НН.



значит для Вашего случая справедливо n = U1ном/U20



Об авторе:
to live is to die
давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
11.11.2010, 01:57
общий
На странице http://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор есть переход на "Схемы и группы соединения обмоток трёхфазных двухобмоточных трансформаторов".
См также http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_трансформации
Форма ответа