Здравствуйте! У меня возникли сложности с таким вопросом:
в теории по исследовании режимов работы линии передачи построены графики следующим образом:

но почему график P1 это прямая, а график P2 это парабола, то есть здесь не соблюдается баланс мощностей? почему?

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
17.12.2021, 12:43
общий
Адресаты:
Баланс мощностей соблюдается ВСЕГДА! Но не всегда люди верно понимают его. Вот его простая формула:
"Мощность всех источников" = "Мощность всех потребителей".
Чтобы легче понять парадокс, возникший в Вашем пытливом уме, надо не придираться к кривизне линий, а пытаться понять, что от чего зависит и куда стремится. Для этого надо в Первую очередь не полениться и начертить простейшую эл-схему.

Когда Вы начертите всего 3 последовательно-соединённых элемента : Генератор E, Резистор RЛ (сопротивление линии) и Резистор RП (сопротивление потребителя-нагрузки), то сразу поймёте, что при увеличении тока в линии и неизменном напряжении E Источника, увеличивается падение [$916$]UЛ напряжения в проводах линии. Чем больше это напряжение потерь, тем мЕньший остаток
U2 = E - [$916$]UЛ напряжения доходит до нагрузки-потребителя.

При совсем малом сопротивлении нагрузки ток I в линии максимален, но всё напряжение генератора "падает" на проводах, и до потребителя доходит U2 = 0.
Значит, и P2 = I·U2 = 0 . И КПД = 0 в этом случае.
А вот Ваш Баланс мощностей: E·I = I2·RЛ + I2·RП , где E - неизменное напряжение генератора.