Консультация онлайн # 161453

Раздел: Электротехника и радиоэлектроника
Автор вопроса: Cahes
Дата: 26.02.2009, 10:43 Консультация неактивна
Поступило ответов: 0
Как замерить продолжительность импульса тока? Осцилографа нет.

Ответов еще не поступило.

Мини-форум консультации # 161453

Al_Vi_S

177983

= общий =    26.02.2009, 22:07
Можно, например, частотомером. Правда, в наше время это прибор ещё более экзотичен, чем осциллограф.
Каков примерный порядок этой продолжительности? Есть ли устойчивая периодичность импульсов? Какова она?
Опмшите подробнее проблему - возможно, есть более простое решение.
SFResid

Мастер-Эксперт

ID: 27822

178015

= общий =    27.02.2009, 09:38
А что есть? Может и простого амперметра нет? Если в "наше время" "экзотично" то, что было обычным 40 лет назад? В общем, проблема делится на 3 части: 1) как уловить момент начала импульса; 2) как уловить момент конца импульса; 3) как измерить (повидимому малый) интервал времени между этими моментами.
неизвестный

178022

= общий =    27.02.2009, 10:36
Симистор накоротко садит сеть 220 при открывании, с целью выключить пробки (автоматы) мощьностью 32 А. Импульс один, на много меньше секунды.
Al_Vi_S

178026

= общий =    27.02.2009, 10:59
Ненамного меньше, а возможно, что и больше. Нужно смотреть конкретные характеристики автомата.
неизвестный

178114

= общий =    27.02.2009, 22:19
Судя по всему, нужно использовать схему на основе двух тиристоров (один открывается во время подъёма, другой - спада), и регистрировать при помощи цифрового секундомера или компьютера, с программой "а-ля осцилограф" и микрофонным входом.
Al_Vi_S

178121

= общий =    27.02.2009, 22:42
Да, действительно, про компьютерный осциллограф я не подумал - не пользуюсь, есть нормальный.

Только никаких тиристоров не нужно - достаточно разделительного трансформатора.
SFResid

Мастер-Эксперт

ID: 27822

178147

= общий =    28.02.2009, 01:02
Кстати, в реальную продолжительность входит не только (и даже не столько) время размыкания контактов автомата, но и время гашения дуги - а это уже зависит от параметров размыкаемой цепи.
Al_Vi_S

178203

= общий =    28.02.2009, 16:28
С трудом представляю то оборудование в квартире, которое в состоянии создать сколько-нибудь значимую в данном рассмотрении дугу.
неизвестный

178294

= общий =    01.03.2009, 03:07
Так... Что такое дуга, в Вашем рассмотрении? Я, так понимал, что это что-то типа остаточного электричества в конденсаторе.
SFResid

Мастер-Эксперт

ID: 27822

178301

= общий =    01.03.2009, 03:58
Электродуговой разряд через воздух ("Вольтова дуга", или "дуга Петрова", если угодно, хотя это не совсем одно). При разрыве тока к.з. непременно возникает между контактами автомата. Но это для "общего просвещения", поскольку тема закрыта. Если интересует больше информации, поищите в Гугле.
Возможность оставлять сообщения в мини-форумах консультаций доступна только после входа в систему.
Воспользуйтесь кнопкой входа вверху страницы, если Вы зарегистрированы или пройдите простую процедуру регистрации на Портале.