это ответ
Здравствуйте, MBO!
Попробуй воспользоваться функциями 14h прерывания.
=====================================================
Инициализация асинхронной связи
Вызов функции:
AH=00h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
AL=параметры инициализации:
биты 0, 1:
-00:5-и битный код
-01:6-и битный код
-10:7-и битный код
-11:8-и битный код
бит 2:
-0:1 стоп-бит
-1:2 стоп-бита для 6-8 битного кода и 1,5 стоп-бита для 5-и битного
бит 3:
-0:1 стоп-бит
-1:2 стоп-бита для 6-8 битного кода и 1,5 стоп-бита для 5-и битного
бит 4:
-0:контроль по нечетности
-1:контроль по четности
биты 5-7:скорость обмена (бод)
-000:110
-001:150
-010:300
-011:600
-100:1200
-101:2400
-110:4800
-111:9600
Результаты:
AH=состояние линии управления
AL=состояние модема
=====================================================
Передача байта
Вызов функции:
AH=01h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
AL=байт данных для передачи
Результаты:
AH=состояние линии управления
=====================================================
Прием байта
Вызов функции:
AH=02h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
Результаты:
AH=состояние линии управления
AL=принятый байт
=====================================================
Получить состояние канала
Вызов функции:
AH=03h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
Результаты:
AH=состояние линии управления
-1ХХХХХХХ:тайм-аут
-Х1ХХХХХХ:конец передачи
-ХХ1ХХХХХ:готов к передачи
-ХХХ1ХХХХ:обрыв канала (авария)
-ХХХХ1ХХХ:ошибка по стоп-биту
-ХХХХХ1ХХ:ошибка по паритету
-ХХХХХХ1Х:переполнение
-ХХХХХХХ1:готов к приему
AL=состояние модема
-1ХХХХХХХ:детектор принимаемого линейного сигнала канала данных (цепь 109)
-Х1ХХХХХХ:индикатор вызова (цепь 125)
-ХХ1ХХХХХ:аппаратура готова (цепь 107)
-ХХХ1ХХХХ:готов к передаче (цепь 106)
=====================================================
Расширенная функция инициализация
Вызов функции:
AH=04h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
AL= 0 - без обработкой Break; 1 - с обработкой Break
BH=
0 - нет контроля
1 - контроль по нечетности
2 - контроль по четности
3 - stick, контроль по нечетности
4 - stick, контроль по четности
BL= 0 - 1 стоп-бит; 1 - 2 стоп-бита для 6-8 битного кода и 1,5 стоп-бита для 5-и битного кода
CH=
0 - 5-и битный код
1 - 6-и битный код
2 - 7-и битный код
3 - 8-и битный код
CL= скорость передачи (бот)
0 - 110 бот
1 - 150
2 - 300
3 - 600
4 - 1200
5 - 2400
6 - 4800
7 - 9600
8 - 19200
Результаты:
AH=состояние линии управления
AL=состояние модема
=====================================================
Расширеная функция управления
Вызов функции:
AH=05h
DX=номер канала (0-3) в соответствие с таблицей портов по адресу 0000:0040h
AL= 0 - чтение регистра управления модемом; 1 - запись регистра управления модемом
BL=состояние регистра управления модемом при AL=1
Результаты:
AH=состояние линии управления
AL=состояние модема
BL=состояние модема при AL=0

Значения BL:
-111ХХХХХ:0
-ХХХ1ХХХХ:цикл (возможность диагностирования)
-ХХХХ1ХХХ:управление выходом OUT2
-ХХХХХ1ХХ:управление выходом OUT1
-ХХХХХХ1Х:запрос на передачу (цепь 105)
-ХХХХХХХ1:терминал данных готов (DTR, цепь 108)

Вот и все функции