Консультация № 66530
11.12.2006, 15:04
0.00 руб.
0 4 3
Здравствуйте эксперты!

Есть 2 устройства в виде электронного недельного таймера (типа управляемой розетки) "TS-ED1"
с ЖКИ индикатором и 8 кнопок на панельке.

внутри реле SLA-48VDC-SL-A 30A 250V - стало частенько "залипать" на каждом устройстве.
Схемы увы нет, может и не в ней дело? Как вылечить реле кроме замены?

Заранее благодарен.

CIRK

Обсуждение

Неизвестный
11.12.2006, 17:41
общий
это ответ
Здравствуйте, CIRK!
Общий алгоритм отискания подобной неисправности.
Нужно измерить напряжения на обмотке реле во время:
- "отключённой нагрузки";
- "включённой нагрузки";
- "залипшей нагрузки".
Напряжения во время "отключённой нагрузки" и "залипшей нагрузки" должны быть близки или равны нулю. Если не так (напряжение порядка 15-25В), значит неисправна схема - например, утечка в силовом включающем элементе.
Если в режиме "отключённой нагрузки" напряжение близко к нулю, а в режиме "залипшей нагрузки" равно напряжению в режиме - "включённой нагрузки", то пол-видимомму проблемы с программированием, т.е. не выдаётся сигнал на отключение.
Если напряжения во время "отключённой нагрузки" и "залипшей нагрузки" равны нулю, а в режиме "включённой нагрузки" определённая величина (в данном случае - порядка 48 В) - тогда подгорели контакты и, чтобы их почистить (а что это удастся - не факт) нужно аккуратно спилить крышку и сначала очистить гарь и выровнять контакты, а потом по возможности обработать наждачной бумагой - "нулёвкой". Но в этом случае реле лучше сменить.
Подобное реле можно подобрать.
Обмотка - 48 В постоянного тока.
Контакты могут коммутировать нагрузку 30 А 250 В.
Неизвестный
11.12.2006, 22:00
общий
это ответ
Здравствуйте, CIRK!
Если виновата механика реле, то надо аккуратно разобрать и нулевкой, наждачкой почистить контакты, если они обгорели.
Неизвестный
11.12.2006, 22:00
общий
Нагрузка какая? Активная? Реактивная? Если реактивная - нужно ставить искрогасящие цепи.Гляньте здесь:http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtmlhttp://matlab.exponenta.ru/simpower/book1/1_5.php
Неизвестный
12.12.2006, 20:39
общий
это ответ
Здравствуйте, CIRK!
Никак. Только замена. К сожалению эти реле рассчитаны на работу при низкой реактивности нагрузки, а при коммутации таких нагрузок, как компьютер, телевизор, электромотор, трансформатор и т.д. контакты изнашиваются за пару сотен включений-выключений, т.к. ход контакта маленький и дуга горит долго. Да и паспортный ресурс этих реле при активной нагрузке составляет 20000-50000 срабатываний. Если реле с открывающимся корпусом можно почистить контакты мелкой наждачкой (нулевкой) но это ненадолго...
Форма ответа