Здравствуйте, dar777!
Дано : Требуемое сопротивление Заземляющего устройства R0 = 5 Ом.
Фактическое сопротивление заземления R = 8 Ом. Вычислить сопротивление добавочного заземления.
"
Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников" (цитата из "Защитное заземление"
Ссылка1 ).
Сопротивление Заземляющего устройства складывается из сопротивления R заземлителя (сопротивление растекания тока в земле) и сопротивления заземляющего проводника r1 (обозначения согласно прилагаемому рисунку).
В условии задачи не упомянуто про сопротивление заземляющего проводника, значит им можно пренебречь (обычно r1 < R).
Добавочное Заземляющее устройство подключаем параллельно существующему для уменьшения фактического R = 8 Ом до требуемого значения R0 = 5 Ом. В нём тоже пренебрегаем сопротивлением заземляющего проводника (считаем r2=0)
Поскольку при параллельном соединении резисторов их общее сопротивление R0 = 1 / (1/R + 1/R2) ,
тогда искомое R2 = R0·R/(R - R0) = 5·8 / (8 - 5) = 40/3 = 13 Ом.
Ответ : сопротивление добавочного заземления должно быть 13 Ом.
Термин "
Заземлитель - это основной элемент заземляющего устройства. Заземлитель представляет собой одиночный заземляющий электрод или группу электродов (контур заземления), находящихся в электрическом контакте с землей…" (подробнее см "Заземлитель"
zandz.com/ru/zazemlitel.htmlСтатьи по теме : "
Сопротивление контура заземления. Нормы"
Ссылка3 ,
"
Уменьшить сопротивления контура заземления"
Ссылка4