25.05.2019, 21:17 [+3 UTC]
в нашей команде: 3 643 чел. | участники онлайн: 10 (рекорд: 21)

:: РЕГИСТРАЦИЯ

задать вопрос

все разделы

правила

новости

участники

доска почёта

форум

блоги

поиск

статистика

наш журнал

наши встречи

наша галерея

отзывы о нас

поддержка

руководство

Версия системы:
7.75 (18.05.2019)
JS-v.1.33 | CSS-v.3.35

Общие новости:
28.04.2019, 09:13

Форум:
25.05.2019, 11:20

Последний вопрос:
25.05.2019, 15:18
Всего: 149692

Последний ответ:
25.05.2019, 14:47
Всего: 258521

Последняя рассылка:
25.05.2019, 19:45

Писем в очереди:
0

Мы в соцсетях:

Наша кнопка:

RFpro.ru - здесь вам помогут!

Отзывы о нас:
22.01.2012, 20:27 »
Посетитель - 391721
Профессионально! Академично! smile [вопрос № 185238, ответ № 269664]
22.11.2010, 20:11 »
Иванов Михаил Сергеевич
Большое спасибо за помощь!!! [вопрос № 180886, ответ № 264254]

РАЗДЕЛ • Другие вопросы

Разные вопросы, не вошедшие в разделы.

[администратор рассылки: Алексей Гладенюк (Руководитель)]

Лучшие эксперты в этом разделе

Зенченко Константин Николаевич
Статус: Старший модератор
Рейтинг: 296
Megaloman
Статус: Академик
Рейтинг: 265
Лысков Игорь Витальевич
Статус: Старший модератор
Рейтинг: 128

Перейти к консультации №:
 

Консультация онлайн # 194995
Раздел: • Другие вопросы
Автор вопроса: Helen (Посетитель)
Отправлена: 15.03.2019, 15:12
Поступило ответов: 1

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Прошу вас ответить на следующий вопрос:

Определить категорию взрывопожарной опасности помещения объемом 72 м3, если известно, что в нем используется бензин и в случае аварии на полу помещения может разлиться 1,0 л.

Состояние: Консультация закрыта

Здравствуйте, Helen!

В соответствии с Вашим пожеланием в мини-форуме консультации расчёт ведём по ОНТП 24-86/МВД СССР "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

Предположим, что утечка бензина происходит в соответствии с пунктом 3.2.г. При этом 1,0 л бензина разливается на 1 м2 пола помещения, то есть площадь испарения Fи=1,0 м2.

В соответствии с пунктом 3.4 свободный объём помещения принимаем равным 80 % геометрического объёма помещения, то есть Vсв=0,8*72=57,6 (м3).

Примем скорость воздушного потока в помещении равной 0,1 м/с, температуру воздуха в помещении равной 20 ºC. Тогда по таблице 3 ɳ=2,4. Молярная масса бензина M=120 г/моль (см. здесь вверху). Давление насыщенного пара бензина при температуре 20 ºC примем равным pн=74,7 мм рт. ст.=74,7*101326/760≈9,96*103 (Па)≈10 кПа. По формуле (12) интенсивность испарения бензина составляет

W=10-6*2,4*√120*10≈2,63*10-4 (кг/(м2*с)).


Вычислим время полного испарения разлившегося бензина. Примем, чтобы не усложнять расчёт, плотность бензина равной ρ=0,75 г/см3=750 г/л (по памяти из школьного курса физики). Масса разлившегося бензина составляет m'=750 г/л*1,0 л=750 г=0,75 кг, а время полного испарения T'=m'/(FиW)=0,75/(1,0*2,63*10-4)≈2,85*103 (с). В соответствии с пунктом 3.2.е принимаем длительность испарения бензина T=2,85*103 с. При этом разлившийся бензин полностью испаряется. Масса бензина, испарившегося с поверхности разлива и поступившего в помещение, составляет m=mр=0,75 (кг).

По табл. 2 принимаем коэффициент участия горючего во взрыве z=0,3. При этом учитываем, что температура вспышки паров бензина значительно меньше температуры в помещении (см. здесь).

Как для летнего бензина примем плотность паров ρг, п=3 кг/м3 (см. здесь пример после табл. 14.2).

Примем стехиометрическую концентрацию паров бензина, исходя из расчёта здесь, равной Cст=10 %.

Примем коэффициент Кн=3, согласно указанию к формуле (1).

По формуле (1) избыточное давление взрыва составляет
Δp=(900-101)*0,75*0,3/(57,6*3)*100/10*1/3≈3,5 (кПа)<5 кПа.

Следовательно, помещение не относится к категориям А, Б. Согласно табл. 1 его нужно отнести к категории В.

Выполненный мной расчёт не является точным, хотя изначально было ясно, что помещение не относится к категориям А, Б, потому что объём помещения "достаточно велик", а количество разлившегося бензина "достаточно мало"... smile


Консультировал: Гордиенко Андрей Владимирович (Советник)
Дата отправки: 18.03.2019, 13:32

5
нет комментария
-----
Дата оценки: 19.03.2019, 15:14

Рейтинг ответа:

0

[подробно]

Сообщение
модераторам

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »

Мини-форум консультации № 194995

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 1

= общий = | 15.03.2019, 15:23 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

В соответствии с каким нормативным документом нужно определить категорию взрывопожарной опасности?

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 2

= общий = | 15.03.2019, 15:31 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Согласно ОНТП 24-86 „Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”, помещения по взрывопожарной и пожарной опасности разделяют на пять категорий: А, Б, В, Г, Д.

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 3

= общий = | 15.03.2019, 15:43 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

По-моему, этот документ уже не действует.

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 4

= общий = | 15.03.2019, 15:51 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Возможно,это задание из методички за 2008 год

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 5

= общий = | 15.03.2019, 15:54 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

Если преподаватель разрешил Вам использовать старые нормативные документы, то мне тоже всё равно. Сообщите, пожалуйста, методику расчёта, которая дана в "методичке".

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 6

= общий = | 15.03.2019, 16:13 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Избыточное давление взрыва для индивидуальных горючих веществ определяется по формуле:
где - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяется экспериментально или по справочным данным; при отсутствии данных допускается принимать = 900 кПа;
- начальное давление, кПа (принимается кПа);
т - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), поступивших в результате расчетной аварии в помещении (2.2);
z - коэффициент, характеризующий степень участия горючего вещества в образовании взрывоопасной смеси; рассчитывается по характеру распределения газов и паров в объеме помещения (табл. 2.1);
Vвіл.. - свободный объем помещения, м3; определяется как разность между объемом помещения и объемом, что занимает технологическое оборудование; если Vвіл.. определить невозможно, то его можно принять условно – 80% от геометрического объема помещения;
- плотность пара или газа, кг/м3
Сст - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.)(табл. 2.2);
Кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать Кн= 3).

Таблиця 1 – Значения коефициента z

Вид горючего вещества Значения z
Горючие газы 0,5
Легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше 0,3
Легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при возможности образования аэрозоля 0,3
Легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля 0

-----
 Прикрепленный файл (кликните по картинке для увеличения):

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 7

= общий = | 15.03.2019, 16:15 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Физико-химические характеристики некоторых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

-----
 Прикрепленный файл (кликните по картинке для увеличения):

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 8

= общий = | 15.03.2019, 16:16 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Масса паров жидкости т, поступившей в помещение, можно определить по формуле:


где W - интенсивность испарения, кг/с•м2 (табл. 2.2);
Fв - площадь испарения, которая зависит от массы жидкости т, что разлилась в помещении, м2; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальные жидкостей – на 1 м2 пола помещения;
Т - время, в течение которого легковоспламеняющиеся и горючие жидкости испаряются в помещение, с; длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 сек.
При окончательном определении категории взрывопожарной опасности помещения следует обратить внимание не только на избыточное давление взрыва веществ, а еще и на температуру вспышки tсп, 0С горючего вещества.

-----
 Прикрепленный файл (кликните по картинке для увеличения):

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 9

= общий = | 15.03.2019, 17:41 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

Благодарю Вас за данные о методике расчёта! По этой методике, возможно, кто-нибудь из экспертов выполнит нужный Вам расчёт в ближайшее время. У меня образовалась очередь из 11 консультаций, ожидающих ответа; Ваша последняя. Возможно, в понедельник возьмусь за неё.

Непонятно, правда, почему Вы сами не можете выполнить задание, если методика его выполнения Вам известна...

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 10

= общий = | 15.03.2019, 18:02 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

не пойму как посчитать m и Vвіл, Р0

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 11

= общий = | 15.03.2019, 18:38 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

© Цитата: Helen
не пойму как посчитать m и Vвіл, Р0

А что такое m и V0? Про Vвіл Вы сами сообщили:
© Цитата: Helen
Vвіл.. - свободный объем помещения, м3; определяется как разность между объемом помещения и объемом, что занимает технологическое оборудование; если Vвіл.. определить невозможно, то его можно принять условно – 80% от геометрического объема помещения;


Кстати, я заметил. что Вы плохо воспроизвели методику расчёта из "методички". В набранном Вами тексте не указаны обозначения величин. smile

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 12

= общий = | 15.03.2019, 18:47 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Р0- начальное давление, кПа (принимается кПа);
m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), поступивших в результате расчетной аварии в помещении

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 13

= общий = | 15.03.2019, 18:51 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

Как я понимаю, начальное давление равно атмосферному. Масса разлившегося бензина в кг равна произведению его объёма в м3 на плотность в кг/м3.

-----
Последнее редактирование 15.03.2019, 18:52 Гордиенко Андрей Владимирович (Советник)

=====
Facta loquuntur.

Гордиенко Андрей Владимирович
Советник

ID: 17387

# 14

= общий = | 16.03.2019, 14:59 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер
Helen:

Вы сумели выполнить расчёт самостоятельно?

=====
Facta loquuntur.

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 15

= общий = | 16.03.2019, 16:23 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

Все равно не пойму как посчитать

Helen
Посетитель

ID: 402798

# 16

 +1 
 
= общий = | 19.03.2019, 15:11 | цитировать цитировать  | профиль профиль  |  отправить письмо в личную почту пейджер

спасибо

 

Возможность оставлять сообщения в мини-форумах консультаций доступна только после входа в систему.
Воспользуйтесь кнопкой входа вверху страницы, если Вы зарегистрированы или пройдите простую процедуру регистрации на Портале.

Яндекс Rambler's Top100

главная страница | поддержка | задать вопрос

Время генерирования страницы: 0.17131 сек.

© 2001-2019, Портал RFPRO.RU, Россия
Калашников О.А.  |  Гладенюк А.Г.
Версия системы: 7.75 от 18.05.2019
Версия JS: 1.33 | Версия CSS: 3.35