17.01.2018, 07:53 [+3 UTC]
в нашей команде: 2 474 чел. | участники онлайн: 1 (рекорд: 21)

:: РЕГИСТРАЦИЯ

:: консультации

:: задать вопрос

:: все разделы

:: правила

:: новости

:: участники

:: доска почёта

:: форум

:: блоги

:: поиск

:: статистика

:: наш журнал

:: наши встречи

:: наша галерея

:: отзывы о нас

:: поддержка

:: руководство

Версия системы:
7.42 (30.12.2017)

Общие новости:
02.01.2018, 09:46

Форум:
12.01.2018, 10:25

Последний вопрос:
17.01.2018, 01:00

Последний ответ:
16.01.2018, 13:00

Последняя рассылка:
17.01.2018, 04:45

Писем в очереди:
0

Мы в соцсетях:

Наша кнопка:

RFpro.ru - здесь вам помогут!

Отзывы о нас:
12.09.2011, 17:53 »
Посетитель - 372683
Спасибо за ответ! Было бы не плохо увидеть программу на Java. [вопрос № 184000, ответ № 268204]
26.11.2010, 12:02 »
Иван Иванович
Хороший, подробный ответ. То, что надо! [вопрос № 180927, ответ № 264328]
26.09.2009, 21:40 »
Dorian Grey
Спасибо! Очень подробно, с рекомендациями и инструкцией. Большое спасибо! [вопрос № 172653, ответ № 254726]

РАЗДЕЛ • Электротехника и радиоэлектроника

Консультации и расчёты по электротехнике и радиоэлектронике.

[администратор рассылки: Коцюрбенко Алексей aka Жерар (Мастер-Эксперт)]

Лучшие эксперты в этом разделе

Konstantin Shvetski
Статус: Профессор
Рейтинг: 792
Коцюрбенко Алексей aka Жерар
Статус: Мастер-Эксперт
Рейтинг: 610
Лысков Игорь Витальевич
Статус: Старший модератор
Рейтинг: 356

Перейти к консультации №:
 

Консультация онлайн # 190565
Автор вопроса: timofei-zhadorz (Посетитель)
Отправлена: 16.02.2017, 00:57
Поступило ответов: 1

Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе: решить задачу Трёхфазный генератор, соединённый звездой, имеет фазное напряжение 220 В. Приёмник имеет активное сопротивление фазы 6 Ом и индуктивное 8 Ом. Определить линейное напряжение, фазный и линейный токи и активную мощность приёмника энергии.

Состояние: Консультация закрыта

Здравствуйте, timofei-zhadorz!

Линейное напряжение

(В);

полное сопротивление фазы приёмника
(Ом);

фазный ток
(А);

линейный ток
А;

активная мощность приёмника
(Вт) кВт.


Возможность оставлять сообщения в мини-форумах консультаций доступна только после входа в систему.
Воспользуйтесь кнопкой входа вверху страницы, если Вы зарегистрированы или пройдите простую процедуру регистрации на Портале.

Консультировал: Гордиенко Андрей Владимирович (Модератор)
Дата отправки: 17.02.2017, 10:14

Рейтинг ответа:

0

[подробно]

Сообщение
модераторам

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »

Яндекс Rambler's Top100

главная страница | поддержка | задать вопрос

Время генерирования страницы: 0.12900 сек.

© 2001-2018, Портал RFPRO.RU, Россия
Калашников О.А.  |  Гладенюк А.Г.
Версия системы: 7.42 от 30.12.2017