Консультация № 187789
18.03.2014, 16:02
162.92 руб.
0 4 1
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе:
Выбрать типоразмер и число секционного водоводяного подогревателя по ОСТ 34-588-68 для горячего водоснабжения. На вводе применена параллельная схема горячего водоснабжения. Максимальная нагрузка горячего водоснабжения Qм гв=0.582МВт=0.5Гкал/ч. Сетевая вода (между трубками) охлаждается от t1=70C до t2=30C, а местная (в трубках) нагревается от tх=5С до tг=60С.
При расчете скорость местной воды (в трубках) принять wт=0,8м/с, длина трубок секции 4м и В=0,75
Ответ подогреватель по ОСТ 34-588-68 с диаметром корпуса Dп=114 мм, число секций z=6 шт

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
27822
2370
19.03.2014, 03:04
общий
Дайте ссылку на методичку, учебник... откуда, в конце концов, это задание взялось?
Неизвестный
19.03.2014, 09:19
общий
Добрый день!вышлите, пожалуйста. адрес эл.почты-куда можно выслать файлы
давно
Мастер-Эксперт
27822
2370
19.03.2014, 22:27
общий
адрес эл.почты-куда можно выслать файлы: boris_kamen@hotmail.com
давно
Мастер-Эксперт
27822
2370
22.03.2014, 09:35
общий
это ответ
Здравствуйте, Посетитель - 398076!
Решение в прикреплённом файле.
Прикрепленные файлы:
5
Форма ответа