Уважаемые эксперты! Пожалуйста, ответьте на вопрос:

Помогите решить задачу 12: ссылка на архив с двумя скринами и задачей в word документе архив с заданием

Рассчитать систему защиты заземлением от поражения электриче¬ским током на заводе по ремонту строительных машин. Исходные данные:
а) линейное напряжение в сети Uл = 6 кВ;
б) заземляющее устройство состоит из стержней / = 2500 мм и
d=50 мм;
в) стержни размещаются по периметру 5 х 10 м;
г) общая длина подключенных к сети воздушных линий - /в, км;
д) общая длина подключенных к сети кабельных линий - /к, км;
е) удельное сопротивление грунта - ρиз-102 Ом-м (табл. 15);
ж) сопротивление естественного заземлителя - 5,6 Ом;
з) соединительная полоса L - шина из стали в = 12 мм.

Исходные данные по варианту:
lк=10 м
lв=50 м
ρиз-102 Ом-м = (0,09-5,30 чернозем)

Обсуждение

Неизвестный
25.01.2012, 14:51
общий
рабочая ссыска на архив http://depositfiles.com/files/pohptnb5w
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
26.01.2012, 10:46
общий

Для загрузки файлов используйте, пожалуйста, опцию мои файлы (слева на странице).
Об авторе:
Facta loquuntur.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
26.01.2012, 10:48
общий

При обращении по указанной Вами ссылке появляется следующее сообщение: "Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав".
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
26.01.2012, 14:03
общий
Всё сделал как Вы сказали ))
Прикрепленные файлы:
7cee0188977b6a99b175d4a6d20a572b.zip
Неизвестный
26.01.2012, 16:52
общий
список литературы во вложении
Прикрепленные файлы:
df0447aa11ba80cbf862c1323de81b76.JPG
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
27.01.2012, 12:33
общий
это ответ
Здравствуйте, Посетитель - 391930!

1. Определяем расчётную величину тока Iз замыкания:
Iз = Uл(35lк + lв)/350 = 6 [$183$] (35 [$183$] 10 + 50)/350 [$8776$] 6,86 (А).

2. Определяем сопротивление Rз заземляющего устройства, полагая, что на заводе используется как напряжение до 1000 В, так и напряжение свыше 1000 В:
Rз [$8804$] 125/Iз = 125/6,86 [$8776$] 18 (Ом).
Т. к. 18 Ом > 4 Ом, принимаем Rз = 4 Ом.

3. Определяем расчётное удельное сопротивление [$961$]р грунта, принимая удельное сопротивление грунта [$961$]из = 30 Ом [$183$] м [1, табл. 8.1] и повышающий коэффициент [$968$] = 1,5 [1, табл. 8.8] как для средней полосы бывшего СССР при средней влажности грунта:
[$961$]р = [$961$]из[$968$] = 30 [$183$] 1,5 = 45 (Ом [$183$] м).

4. Определяем необходимое сопротивление Rи искусственного заземлителя с учётом сопротивления Rе естественного заземлителя, включённого параллельно:
Rи = RеRз/(Rе - Rз) = 5,6 [$183$] 4/(5,6 - 4) = 14 (Ом).

5. Определяем сопротивление RОВС растеканию одного вертикального стержневого заземлителя, полагая, что его верхний конец находится на расстоянии 0,8 м от поверхности земли (тогда H = 0,8 + l/2 = 0,5 + 2,5/2 = 2,05 (м)):
RОВС = [$961$]р/(2пl) [$183$] (ln (2l/d) + (l/2)(ln((4H + l)/(4H - l))) =
= 45/(2п [$183$] 2,5) [$183$] (ln (2 [$183$] 2,5/0,05) + (2,5/2) [$183$] ln ((4 [$183$] 2,05 + 2,5)/(4 [$183$] 2,05 - 2,5))) [$8776$] 15,4 (Ом).

6. Длина полосы в грунте, соединяющей вертикальные стержни, равна периметру контура и составляет L = 2 [$183$] (10 + 5) = 30 (м). Исходя из этого, определяем сопротивление растеканию Rпол полосы:
Rпол = [$961$]р/(2пL) [$183$] ln (2L2/(bH)) = 45/(2п [$183$] 30) [$183$] ln (2 [$183$] (30)2/(0,012 [$183$] 2,05)) [$8776$] 2,67 (Ом).

7. Принимаем отношение расстояния между соседними вертикальными заземлителями к их длине равным 1. Тогда вдоль одной длинной стороны контура расположено 5 заземлителей, вдоль одной короткой стороны контура - 3 заземлителя. Общее число вертикальных заземлителей равно 12. В соответствии с табл. 16 принимаем коэффициент использования вертикальных заземлителей, размещённых по контуру, [$627$]ис = 0,53 (с учётом интерполяции) и коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя по табл. 17 - [$627$]ип = 0,33 (с учётом интерполяции).

8. Определяем сопротивления R*ОВС одиночного вертикального заземлителя и R*пол соединительной полосы:
R*ОВС = RОВС/[$627$]ис = 15,4/0,53 [$8776$] 29,1 (Ом),
R*пол = Rпол/[$627$]ип = 2,67/0,33 [$8776$] 8,09 (Ом).

9. Определяем требуемое сопротивление растеканию вертикальных заземлителей:
Rст = R*полRи/(R*пол - Rи) = 8,09 [$183$] 14/(8,09 - 14) [$8776$] -19,2 (Ом).

Получили отрицательную величину требуемого сопротивления. Это свидетельствует о том, что в принципе вертикальные заземлители не требуются. Ведь уже при Rи = R*пол = 8,09 Ом и Rе = 5,6 Ом сопротивление заземления становится равным
Rз = RиRе/(Rи + Rе) = 8,09 [$183$] 5,6/(8,09 + 5,6) = 3,3 (Ом) < 4 Ом. Поэтому можно ограничиться установкой только полосы, как показывает расчёт.

Источники информации
1. Материалы сайта http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html

С уважением.
5