Здравствуйте!

Как из 230 В получить 110 В?
У меня это получалось с помощью заземленного электроприбора, но я не помню, как.

Прошу ответить попроще. С уважением, участник rfpro.ru.

Обсуждение

Неизвестный
13.05.2011, 10:48
общий
И еще: какая связь между конденсатором, фильтрующим помехи, и делением напряжения?
давно
Академик
20764
1861
13.05.2011, 12:36
общий
Купить traveller convertor - это специальный трансформатор для американцев, путешествующих по Европе Или подходящий не специальный.
Манипуляции с общим проводом пройдут только в том случае, если вы запитаны треугольником, то есть от трёхфазной сети 127/220. И то вы получите 127, то есть на 15% больше, что в сочетании с частотой 50 вместо 60 может вызвать проблемы.
давно
Модератор
18584
3280
13.05.2011, 17:30
общий
Цель?
Неизвестный
13.05.2011, 18:48
общий
[q=302582][/q]Видимо Вы имеете в виду дроссельно-конденсаторный фильтр, стоящий во многих бытовых приборах. Так там обычно ставятся 2 последовательно соединённых конденсатора, точка соединения которых соединяется с заземлением. Вот и получается конденсаторный делитель напряжения. Только это не способ получения 110В из 220В.
Неизвестный
13.05.2011, 20:16
общий
это ответ
Здравствуйте, Иванов Андрей Владимирович!
Всё зависит от того, какую нагрузку Вы планируете подключать.
Для маломощных нагрузок, обладающих только постоянным активным сопротивлением (например, паяльник, лампа накаливания, зарядное устройство для аккумулятора) можно использовать конденсатор в качестве добавочного сопротивления. Вот здесь всё хорошо и подробно описано и пример подходящий.
Для активных нагрузок средней и даже большой мощности (например, электронагреватели, прожектора) зачастую применяют тиристорные (симисторные) регуляторы напряжения - электронные устройства, пример можно увидеть здесь.
Для любых нагрузок можно использовать автотрансформатор соответствующей мощности. Про этот прибор неплохо написано здесь
Существенный недостаток этих способов - отсутствие гальванической развязки с сетью. Это значит, что на нагрузке, в том или ином качестве, всё равно присутствует фаза и прикосновение к проводам под напряжением несёт ту-же самую опасность, как и прямое касание фазы 220 В.
Лучший способ получения нагрузки 110 В к сети 220 В - разделительный трансформатор.
С помощью описанного Вами варианта возможно получить напряжение только для измерения вольтметром и то, только современным. Если измерять старым тестером, в котором для измерения переменного напряжения не требуется встроенного элемента питания (например, Ц20), то это напряжение будет меньше 110 В.
давно
Модератор
18584
3280
13.05.2011, 20:17
общий
Объясняется это простым законом Ома. I=U/R. где R=[$969$]C. [$969$]=2[$8719$]f=2*3.14*50
Неизвестный
13.05.2011, 20:19
общий
Именно
Неизвестный
13.05.2011, 21:10
общий
Так если параллельно одному из конденсаторов подключить нагрузку (даже низкоомный вольтметр, напр. упомянутый в ответе тестер Ц20), то делитель сразу "уплывёт" и будет там никак не половина питания.
Неизвестный
13.05.2011, 21:15
общий
Речь не о каком-то практическом применении. Просто разговор о том, что в устройствах с таким фильтром, если эти устройства не заземлять, на корпусе (общем проводе, соединенном со средней точкой делителя) будет "висеть" половина сетевого напряжения.
Неизвестный
13.05.2011, 22:02
общий
Да, конечно будет.
Кстати, для техники, поставляемой в Россию (по меньшей мере-холодильников), в своё время было требование - не соединять эту точку с корпусом.
Неизвестный
13.05.2011, 22:04
общий
А чем обосновывалось?
Неизвестный
13.05.2011, 22:37
общий
Спасибо всем за ответы.
На компьютерном БП, на корпусе висит 110 В.
Там на входе стоят 2 конденсатора, но они слабые и выдержат макс. 20 мА.

Поэтому придется использовать трансформатор. :((
Неизвестный
13.05.2011, 22:44
общий
Совсем ничего не понял.
У Вас старый БП только на 110 В? (встречал такие)
Если нет, то зачем Вам трансформатор на 110 В?
Эти конденсаторы 20 мА, по идее давать не должны. Вы измеряли? Как?
Не проще ли либо бросить провод на вводной щиток, либо влезть в БП и отключить эту самую среднюю точку от корпуса?
Коротить в розетке ноль и защитные контакты нельзя ни в коем случае!!!
Если комп стоит далеко от батарей, труб, и прочих заземлённых конструкций, пол сухой - вообще ничего делать не надо.
Неизвестный
13.05.2011, 22:48
общий
Очень мало домов с трёхпроводными розетками, да и отсоединение этой точки от корпуса уровень защиты от помех (кстати, в основном тех, которые идут ОТ аппарата) снижает весьма несильно.