28.03.2008, 22:02
общий
это ответ
Здравствуйте, KuchumHan!
Все достаточно просто. Во-первых на любом счетчике на крышке, которая закрывает клеммы есть схема его включения. Счетчиков без схемы я еще не встречал, работаю электромонтажником всю свою карьеру... Скорее всего у вас однофазный счетчик, тогда считая слева, первый контакт- приходящая фаза, второй- уходящая в нагрузку фаза, третий - приходящий ноль, четвертый отходящий ноль в нагрузку.
Если все-таки трехфазный счетчик, то дело обстоит немного сложнее, здесь не все так однозначно. На разных моделях счетчика контакты могут распологаться по разному. Были случаи и горели счетчики из-за неверного включения. Уточните модель счетчика, и включается с трансофрматорами тока или без, будет ли сдаваться счетчик органам надзора или нет. Если не будет то можно и упростить схему.
Приложение:
В общем случае у таких счетчиков по три контакта на фазу и нулевой самый правый. Первый слева это приходящая фаза А, на второй контакт при прямом включении ставится перемычка с первого контакта, третий контакт- отходящая фаза А в нагрузку, остальные шесть в точности повторяют первые три, только для фаз В и С. Десятый как уже говорил это ноль. Нулевых зажима два, для приходящего кабеля и отходящего. И еще обычно инспектор просто требует включать счетчик через колодку, есть такие для трехфазных счетчиков. Еще раз повторю, это относится не ко всем трехфазным счетчикам, меркурий например отличается от описанного. У него напряженческие обмотки выведены на отдельные три пары колодок. Причем один из зажимов в каждой фазе соединен с нулем, частенько фазные провода включают не туда, что вызывает короткое замыкание с фейерверком при включении.