Добрый день, эксперты. Такой вопрос. Пролаживали мне дома электропроводку. Провода вели в металлических рукавах. На стиральную машину, компьютер, бойлер пустили три провода. Включили в цепь. Посмотрели мультиметром земляной провод - на земле сидит где-то 100В. Заземление пока еще не выкопали, просто так в розетках заизолированное висит. На металлических рукавах тоже сидит 100В. (На ввод в дом пустили двухпроводный кабель в рукаве, так на рукаве тоже сидит 100В). Почему так происходит и правильно ли это?

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
27822
2370
02.10.2007, 10:33
общий
это ответ
Здравствуйте, Niko!
Разумеется, это грубое нарушение Правил Безопасности (ПБ) и Правил Технической Эксплуатации (ПТЭ). Происходит оттого, что на подстанции заземление нейтрального вывода силового трансформатора сделано плохо (если вообще сделано), а кто-то из потребителей вместо нуля подключился к "земле" (напр., к водопроводному крану). В общем, ПБ и ПТЭ предписывают, как лучше, а нарушений, как всегда, много и разных.
Неизвестный
02.10.2007, 12:57
общий
это ответ
Здравствуйте, Niko!
Заземляющий - третий провод должен быть соединен с нулем в щитке, в том случае если нет отдельного заземляющего провода. Это будет называться зануление.
А так всеравно рекомендуется делать повторное защитное заземление как можно ближе к потребителю.
100 вольт может браться от компьютера, у него (обычно) в блоке питания стоят два конденсатора от помех, на один питающий провод и на второй, а другие их концы (конденсаторов) подключаются к массе. Отсюда и идет 100 вольт на заземление.
Неизвестный
02.10.2007, 18:25
общий
это ответ
Здравствуйте, Niko!
Полностью согласен со всеми высказываниями и хочу добавить, что это часто происходит из-за плохих контактов в э/щитках и устраняется иногда затяжкой болтов и гаек на "нулевых" проводах и пробках, которые ослабевают в результате нагрева.
P.S.: Если у Вас нет допуска к э/установкам, то самим устранять неисправности э/проводки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Спасибо.