Консультация № 68554
25.12.2006, 19:50
0.00 руб.
0 1 1
У меня частный дом с подвалом, большим, две комнаты по 25 кв.м., вход с гаража в первую комнату по наклонной лестнице (ну как в многоэтажках) из гаража. Во второй комнате была вентиляционная шахта в виде трубы на улицу, но со временем, видимо, забилась и теперь вентиляции нет. Что можно придумать, чтобы вентиляция была? Трубу пробить пробовал, не получилось. Новую трубу проложить нереально - там такой фундамент, что ничем не долбится.

Обсуждение

Неизвестный
26.12.2006, 21:13
общий
это ответ
Здравствуйте, Kazmt!
В воротах гаража прорежьте отверстие диаметром 150-200 мм и вставьте в него <b>на вытяжку</b> осевой вентилятор соответствующего диаметра. На рынке такие вентиляторы продаются для кухонных вытяжек.
Это наиболее простой вариант. По желанию можно усложнить, поставив концевой выключатель на входную дверь или сделать таймер. Но это изыски.
Если надо организовать вытяжку и из других подвальных помещений, понадобится вентилятор чуть помощнее, воздуховод того же диаметра и вентиляционные решетки, желательно регулируемые. К тому же вентилятору прикрепляете воздуховод, пропускаете его под потолком, по мере необходимости ставите вентрешетки (желательно, чтобы в гараже их было не менее 2-х). Регулируете систему вентрешетками.
Вентилятор ставьте на вытяжку, иначе все пары топлива, масла и запахи из гаража пойдут в дом, что недопустимо.