Консультация № 65135
01.12.2006, 18:54
0.00 руб.
0 7 7
Доброго, всем, здоровья!
Вопрос, в общем-то, не по электронике, а по электричеству.
Да мне и обратиться-то, собственно, больше не к кому.
Господа энергетики – отзовитесь, пожалуйста!
А дело в следующем: Имеется в наличии 3-ёх фазный счётчик электроэнергии. Ещё старого образца (с диском). Он рассчитан на ток в нагрузке 5А. Но при подключении определённых трансформаторов тока можно подключать к нему нагрузку до 200А.
Так вот, имеется цепь, состоящая из: 3-ёх фазное напряжение
подключено на вход счётчика. С выхода подключены (как положено) трансформаторы тока 150/5А.
Общая нагрузка, в среднем, около 90А. Счётчик всё прекрасно считает (диск крутится,циферки бегут).
И вот, собственно, вопрос: Каким образом вести учёт электроэнергии?
Непосредственно по показаниям или эти показания нужно ещё умножать на какой-то коэффициент, зависящий от трансформаторов тока?

Может об этом где-нибудь можно прочитать в Инете?

Обсуждение

Неизвестный
01.12.2006, 19:17
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
Ну раз счетчик расчитан на 5А а у трансформаторов тока коэф. трансф. 30, то и домножать показания надо на тридцать, только следите что бы два раза не умножили, в практике у меня были такие случаи, в результате вместо 1000 заплатили 80000 за свет в месяц.
Неизвестный
01.12.2006, 19:37
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
Есть 3 варианта:
1. если счетчик трансформаторного включения - то на шкале должен быть указан коэффициент трансформации, и считает он в первичных единицах, то есть к примеру указано 150/5 и показния счетчика будут в КВт/ч (это тоже указывается на шкале).
2. Если счетчик непосредственного включения, а вы его включили через трансформатор, то нужно умножить на к-т трансформации трансформатора тока и коэффициент соответствующий схеме включения (1 для полного 3-х фазного включения). Но такой вариант нельзя использовать для коммерческого учета электричества.
3. если счетчик трансформаторного включения и включен через "чужие" трансформаторы тока, например на счетчике указано 300/5, а вы его включили через 150/5, то надо учесть разницу между указаным и реальным к-том трансформации, в данном случае показания надо будет умножить на 2. Такой вариант тоже нельзя использовать для коммерческого учета электричества.

Неизвестный
01.12.2006, 19:44
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
У нас на предприятии тоже стоят счетчики на 5А и трансформаторы тока 150/5, 2000/5. Они используются как учетные. Берется показания счетчика, считаеться потребляемая энергия и умножаеться на коефициент трансформации трансформатора тока. (400 или 30).
В вашем случае счетчик насчитал например 100 кВт, умножаем на 30 (150/5) и получаем 3000 кВт реальной энергии.
Неизвестный
01.12.2006, 19:56
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
Напрашивается коэф. умножения 30=150А/5А, но на всякий случай посмотрите что на самом счётчике написано т.к. 5А это ГОСТовский стандартный входной ток для подобных приборов.
Неизвестный
01.12.2006, 20:27
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!непосредственно по счётчику.
Неизвестный
01.12.2006, 20:56
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
По моему показания надо просто умножить на коэф трансформации
Неизвестный
01.12.2006, 22:05
общий
это ответ
Здравствуйте, Шабарин Михаил Николаевич!
Это всё зависит от конкретного счётчика. Может быть и так, что не нужно.
Если учёт коммерческий - на счётчик и трансформаторы тока обязательно должны быть паспорта и свидетельства о метрологической поверке, действительные на текущий момент.
Система учёта дожна быть принята и опечатана организацией, поставляющей Вам электроэнергию.
Форма ответа