Консультация № 197972
13.03.2020, 11:00
0.00 руб.
0 5 0
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе:
Подскажите пожалуйста, какую ЛЭП нужно использовать, чтобы передать 10Мвт на 100 км.
Спасибо.
Михаил Георгиевич.

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
14.03.2020, 06:15
общий
Адресаты:
На портале rfpro.ru было решено уже много задач на тему передачи электро-энергии на расстояние. Например : rfpro.ru/question/196131 , Ссылка2

В Вашей задаче отсутствуют конкретные данные для расчёта ЛЭП. Поэтому, эта задача имеет множество решений. См таблицу "Характеристика пропускной способности воздушных линий электропередачи" на странице "Линия электропередачи" Ссылка3
давно
Посетитель
403785
2
14.03.2020, 07:59
общий
14.03.2020, 07:59
[q=259041][/q]Спасибо. Посмотрю. Я не специалист, мне нужны оценочные цифры для бизнес-плана.
Кстати, а если источник солнечная эл. станция, то от них линии предпочитают (практикуют) тянуть постоянного или переменного тока? Спасибо.
давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
14.03.2020, 10:45
общий
Адресаты:
Вы не описали достаточно подробно свою задачу, и я не могу понять её.
Ваша фраза "Я не специалист, мне нужны оценочные цифры для бизнес-плана" вызывает недоумение, потому что даже одинокому специалисту не под силу спроектировать ЛЭП в короткие сроки. Этим занимаются целые проектные институты!

Чтобы получить представление об огромном объёме работ почитайте статьи по ссылкам
"Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кв" Ссылка1
"Бизнес-план проектирования подстанции 330 кВ" Ссылка2
"Проектирование ЛЭП" Ссылка3
"Проектирование Воздушных Линий Электропередачи" Ссылка4

Разработаны специальные программы проектирования ЛЭП, см пример "Программный комплекс САПР ЛЭП" Ссылка5

"оценочные цифры" - вот исходная оценочная формула : Мощность 3х-фазного тока равна тройной мощности 1 фазы .
При соединении в звезду PY = 3·Uф·Iф·cos([$966$]) = 3·Uф·Iл·cos([$966$]) .
При соединении в треугольник Pтр = 3·Uф·Iф·cos([$966$]) = 3·Uл·Iф·cos([$966$]) .
На практике применяется формула, в кот-й ток и напряжение обозначают линейные величины и для соединения в звезду и в треугольник. В первое уравнение подставим Uф = U/1,73, а во второе Iф = I/1,73, получим общую формулу P= 1,73·U·I·cos([$966$]) (см Расчёт мощности 3х-фазного тока Ссылка6 )

"если источник солнечная эл. станция, то от них линии предпочитают (практикуют) тянуть постоянного или переменного тока?" - в коротких линиях (менее 50 м) удобнее использовать постоянное напряжение - его проще обрабатывать, не нужны мощные трансформаторы.

Однако для передачи большой мощности на большие расстояния приходится трансформировать мощность в высокое напряжение, чтобы уменьшить ток, приводящий к потерям электро-энергии в тепло. Ваша 10Мвт = 10 МегаВатт - это очень большая мощность! Для её передачи на 100 км без дорогостоящих высоковольтных трансформаторов не обойтись.
давно
Посетитель
403785
2
14.03.2020, 11:57
общий
[q=259041][/q]
Большое спасибо, Владимир Николаевич за потраченное время.
Я понимаю, что для полного ответа на мой вопрос нужен проект.
Мне нужен был лишь приблизительный ответ типа: скорее всего вам нужна будет линия на ??? кв, которая вам обойдётся приблизительно ??? млн. руб. за 1 км. К тому же скорее всего вам понадобятся повышающие с ???кв на ??? кв и понижающие с ??? на ??? кв трансформаторы, которые вам обойдутся примерно в ??? млн. руб.
Виноват, что я написал слишком расплывчато и заставил Вас углубляться в этот вопрос.

С уважением, Михаил Георгиевич.
давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
14.03.2020, 13:32
общий
Адресаты:
Вы писали : "Я понимаю, что для полного ответа на мой вопрос нужен проект" - не совсем так, но уже ближе к цели. Когда у Вас будет готовый проект, то ответ на Ваш вопрос Вам будет уже НЕ нужен. На данном этапе Вам нужно просто сформулировать конкретно исходные данные: Источник эл-энергии, (солнечные батареи, дизель-генератор, ветряки…), расстояние до потребителей, мощности… Иначе даже профессиональные проектировщики не смогут начать работать с Вами.

Цены ЛЭП и силовых трансформаторов я не знаю, тк по специальности я инж-электроник + КИП-автоматика. Я покупал и изготавливал трансформаторы малой мощности.

На портале rfpro.ru тусуются в основном комп-любители, программисты и математики. Электриков-силовиков здесь нет. Я полагаю, Вам лучше поискать портал, специализирующийся на эл-энергетике. =Удачи!
Форма ответа