Консультация № 188327
04.12.2015, 13:07
0.00 руб.
08.12.2015, 05:57
0 5 1
Здравствуйте! У меня возникли сложности с таким вопросом:
Условие задачи: электрическая цепь состоит из шести ветвей с элементами . Требуется : 1 Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях электрической цепи. 2. Определить токи во всех ветвях цепи методом контурных токов. 3. Выполнить проверку правильности решения любым другим методом. R1 = 16 ом, Е1 = 20 В, R2 = 8 ом, R3 =1 ом, Е3 = 10 В, R4 = 18 ом, R5 = 22 ом, R6 = 20 ом ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Обсуждение

давно
Старший Модератор
312929
1973
05.12.2015, 13:40
общий
Адресаты:
А рисунок со схемой цепи есть?
давно
Посетитель
399202
126
05.12.2015, 13:45
общий
есть, сейчас попробую сбросить
давно
Посетитель
399202
126
05.12.2015, 13:51
общий
Прикрепленные файлы:
4ae2d4fb935e0b1eb0fb23b8ba3febb7.jpg
давно
Посетитель
399202
126
07.12.2015, 20:39
общий
мне очень нужна эта задачка !!!! кому нибудь в силу или нет?
давно
Старший Модератор
312929
1973
08.12.2015, 09:30
общий
это ответ
Здравствуйте, Посетитель - 399202!

1. Схема содержит 4 узла и 3 линейно-независимых контура, поэтому на основании законов Кирхгофа можно составить систему из 6 уравнений (4+3-1), из них 3 (4-1) - по первому закону, остальные 3 - по второму:







2. Уравнения для контурных токов J[sub]1[/sub], J[sub]2[/sub], J[sub]3[/sub] составим на основании второго закона Кирхгофа (в каждом уравнении соответствующий контурный ток умножается на полное сопротивление контура и вычитаются токи контуров, имеющие общие ветви с данным, умноженные на сопротивления этих ветвей:



Подставляя заданные сопротивления и ЭДС, получаем систему



или в матричной форме:

Находим обратную матрицу:

и получаем решение системы:

то есть



Ток для каждой ветви найдём, складывая контурные токи (с учётом направления) для всех контуров, содержащих эту ветвь:







3. Для проверки составим баланс мощностей:




Сумма мощностей источников ЭДС равна сумме мощностей, расходуемых на сопротивлениях. Следовательно, баланс мощностей соблюдается и расчёт выполнен правильно.
5
Форма ответа