Здравствуйте, Посетитель - 364448!
Как указано
здесь (формула (6)), толщину [$948$]
k теплоизоляционного слоя следует определять следующим образом (формула, конечно, приближённая, но будучи указанной в НТД, должна быть признана правильной):
[$948$]
k = [$955$]
k(t
w - t
i)/([$945$]
e(t
i - t
e)),
где [$955$]
k - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя (в нашем случае [$955$]
k = 0,08 Вт/(м [$183$] К)), t
w - температура теплоносителя (пусть, например, t
w = 150 [$186$]C = 423 К), t
i - температура на поверхности изоляции (t
i = 50 [$186$]C = 323 К), t
e - температура окружающего воздуха (t
e = 20 [$186$]C = 293 К), [$945$]
e - коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху ([$945$]
e = 15 Вт/(м
2 [$183$] К)).
Тогда получим
[$948$]
k = 0,08 [$183$] (423 - 323)/(15 [$183$] (323 - 293)) [$8776$] 0,018 (м) = 18 мм.
Таким образом, при температуре теплоносителя, равной 150 [$186$]С, толщина изоляции составляет 18 мм. Если температура теплоносителя иная, то подставив её значение (в К) в формулу, Вы получите искомое.
С уважением.
Об авторе:
Facta loquuntur.