Консультация № 179437
07.07.2010, 20:49
0.00 руб.
0 5 1
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Мне на работе поставлена задача проверить UPS-ы на время работы без сети.UPS-ы все разные подскажите какой регулируемый эквивалент нагрузки лучше использавать.Лампы накаливания по 100 ватт набраные паралельно подойдут?

Обсуждение

Неизвестный
07.07.2010, 23:29
общий
это ответ
Здравствуйте, Trusty.
Да, конечно подойдут. Только учтите, что обычный офисный системник может потреблять меньше 100 Вт. Системник и монитор с кинескопом 17" по моим данным потребляют порядка 200 Вт, современные мониторы потребляют ещё меньше. Эти параметры стоит измерить в Ваших условиях. Время работы удобно измерять дешёвым будильником (или другими часами), питающимся от батарейки. В её цепь включите нормально разомкнутые контакты реле 220 В переменного тока, катушку которого нужно подключить параллельно нагрузке. Дальше выставляете стрелки на 12:00, включаете бесперебойник с нагрузкой и не нужно сидеть с секундомером.
5
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Неизвестный
12.07.2010, 23:07
общий
Al_Vi_S:
может потреблять меньше 100 Вт
Что-то я не понял. Может быть Вы хотели сказать больше 100 Вт!
Неизвестный
12.07.2010, 23:23
общий
Нет, именно[b] меньше[/b] 100 Вт.
Офисный компьютер, при работе с документами, в броузере, в "аське" и пр. подобных режимах, стандартных для офисных работ.
Вы не согласны?
Неизвестный
12.07.2010, 23:32
общий
Al_Vi_S:
Спасибо, Я всё понял. Вы же написали меньше 100 Вт. только про системник. Конечно я согласен
Неизвестный
12.07.2010, 23:37
общий
Kazak7: