Консультация № 179402
05.07.2010, 11:29
0.00 руб.
0 18 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать стабилизатор напряжения 4000-5000 ВА, рабочее напряжение 180-260 В. На предприятии бывают резкие скачки напряжения, в основном в сторону повышения. Стабилизаторы каких фирм лучше выбирать и на что обратить внимание. Я в этом полный ноль. Начальство хочет непременно феррорезонансный, таких вообще не нашла, м.б. они уже отжили свое? Заранее спасибо.

Обсуждение

Неизвестный
05.07.2010, 23:00
общий
это ответ
Здравствуйте, Antonina.
Вы правы, феррорезонансные стабилизаторы выпускались только для телевизоровв советское время. Для Ваших целей неприменимы. Кроме всего прочего, эти устройства очень критичны к нагрузке.
На сегодняшний день для ваших целей можно применить автотрансформаторные стабилизаторы. Они бывают двух основных типов - электромеханические и электронные.
Электромеханические представляют из себя классический автотрансформатор с осью и роликом (щёткой), только вместо ручки стоит электродвигатель. Повышается напряжение в сети - электродвигатель крутит на уменьшение, понижается - наоборот. Вот [b]здесь[/b] довольно подробно описан представитель этого класса оборудования. Основное достоинство - дешевизна. Недостатки проистекают из его механической природы - протираются обмотки, срабатывается механика и пр.
Электронные действуют по тому-же принципу, только вместо ролика используются отводы на обмотке и их коммутация с помощью электронных элементов, например, симисторов.
У меня на работе больше года стоит такой стбилизатор, проблем нет.
При выборе учтите, что, как правило, заявленные параметры мощности актуальны для нижнего предела 190 В. При возможной частой "просадке" напряжения ниже этого предела, стоит выбирать стабилизатор бОльшей мощности (входной ток увеличивается).
Конкретные марки советовать вам не буду, это зависит от номенклатуры изделий, продаваемой в вашем регионе. Рекомендую выбирать устройства от российских производителей, китайские зачастую совсем никакие, а западные не только дороги, но и не всегда учитывают наши реалии.
Пара ссылок Вам в помощь.
[b]URL >>[/b]
[b]URL >>[/b]
5
Неизвестный
05.07.2010, 23:03
общий
Antonina:
Кстати, большинство стабилизаторов при повышении напряжения выше 245-250 В отключаются.
Неизвестный
06.07.2010, 11:09
общий
Al_Vi_S:
Цитата: 14049
большинство стабилизаторов при повышении напряжения выше 145-150 В отключаются

м.б. понижении? это не критично, по большей части скачки высокого.
Неизвестный
06.07.2010, 12:10
общий
Antonina:
Прошу прощения нужно читать - 245-250
Неизвестный
06.07.2010, 12:20
общий
Конкретно [b]наш[/b] стабилизатор расчитан до 275 В, но эти режимы самые опасные для устройства.
Неизвестный
06.07.2010, 20:07
общий
Al_Vi_S:
Спасибо за ссылку. увидела в прайсе "Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220 В, 5 кВт.". Если использовать блок защиты и стабилизатор - будет надежнее?
Неизвестный
06.07.2010, 22:04
общий
Насколько я понимаю, это устройство просто отключает нагрузку при превышении/понижении напряжения в сети.
Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В--------165/247±5

Стабилизатор тоже имеет функцию отключения при повышении напряжения свыше 275 В. Я бы поставил один стабилизатор на 10 кВт. Если оборудование - компьютеры, то снабдите их ИБП. Такой защиты будет достаточно.
Если иное - пишите, будем думать.
Поставить эту штуку перед стабилизатором стоит только если питается уж очень серьёзная техника, как допзащиту.
Посмотрите вот [b]этот[/b] вариант, у него верхний предел повыше, Если ваши данные вернЫ, должно хватить.
Неизвестный
07.07.2010, 06:43
общий
Al_Vi_S:
именно что серьезная. У нас в лаборатории стоит прибор Спектрон - рентген анализ образцов сплавов, стоит около 1 млн руб. Недавно после очередного скачка отправили в ремонт. ИБП не спас. Вот и озадачились чем-то посерьезнее. Причину скачков напряжения тех.директор объясняет включением-выключением плавильных печей. Разбираться с трансформатором и эл.линиями (даже если тут что-то и можно сделать) никто не будет, т.к. цех на территории др.предприятия.
Неизвестный
07.07.2010, 22:21
общий
Плавильные печи - это круто. Боюсь, что обсуждаемые стабилизаторы в данном случае не будут эффективным решением. Написали бы сразу подробно - было бы легче...
Какова мощность Вашего чуда техники? Какая техника, нуждающаяся в нормальной сети, ещё находится в лаборатории?
Я думаю, в данном случае стоит применить онлайн бесперебойник [b]пример[/b].
Отличие от обычных - непрерывное преобразование напряжения. То есть, сетевое напряжение выпрямляется и преобразуется в низкое напряжение, которое заряжает аккумулятор и одновременно питает преобразователь высокого синусоидального напряжения, который в свою очередь, питает устройство(а). Такие бесперебойники стоят значительно дороже оффлайновых и аккумуляторы в них служат меньше, но этот подход гарантированно избавляет от любых скачков.
Неизвестный
08.07.2010, 07:43
общий
Antonina:
не правда что батарейки служат меньше, не правда что стоит намного дороже,
не факт что избавит от скачков, это надо реально дорогой преобразователь
и то надо проверять от высокой(скачка ) редко кто защищает
китайцы не спят, ща делают все что хочешь
можно поставить реальный нормализатор таких валом
на любую нагрузку если оборудование не критично к синусоиде
а то что скачки, от плавильных печей надо нормальную проводку делать
даже на территории другого предприятия .
сначала нормализатор потом ИБП из дорогих
Неизвестный
08.07.2010, 07:45
общий
Al_Vi_S:
я думаю то что вы советуете, это типа из лябда преобразователей им недоступно если они сеть не могут сделать
Неизвестный
08.07.2010, 22:23
общий
Честно говоря, не совсем понял, что Вы хотели сказать.
не правда что батарейки служат меньше

В предлагаемых устройствах через аккумулятор постоянно течёт ток, близкий к зарядному. Оптимизировать его довольно затруднительно - в отличии от обычных бесперебойников, в которых зарядный ток течёт только когда аккумулятор разряжен. соответственно такой режим приводит к уменьшению срока службы. По крайней мере приятель, который обслуживал стойку снабжённую подобным бесперебойником, постоянно следил за ёмкостью аккумуляторов и менял их значительно чаще, нежели в соседней стойке с line-interactive.
не правда что стоит намного дороже

Если Вы считаете, что $750 не намного дороже, чем $200 (за бесперебойник на 1000 ВА), то я Вам завидую...
не факт что избавит от скачков

Лучшего варианта в данном случае, к сожалентю, ещё не придумали. Разве что - двухмашинный стабилизатор.
можно поставить реальный нормализатор таких валом

Нормализаторами напряжения на украине называют стабилизаторы напряжения. В данном случае не лучшее решение.
я думаю то что вы советуете, это типа из лябда преобразователей им недоступно если они сеть не могут сделать

А вот эту строку я совсем не понял. Поясните, что в данном случае Вы имеете в виду под "лябда преобразоватем"
честно говоря, эксперту Вашего уровня стоит изъясняться более вразумительно.
Неизвестный
10.07.2010, 09:17
общий
Al_Vi_S:
спорный вопрос смотря какие батарейки и какие сами стойки.
Сейчас таких моделей которые не контролируют батареи не встречается
стабилизатор(тот который советский) это смерть для компьютера (физика раздел электромагнитное поле)
нормализатор(ну можно и так сказать ) нормальное решение +
или бесперебойник с АВР
"лямбда преобразователем" - может я не так вас понял, это есть особо мощные стойки АВР которые используют эту технологию уровня дата центров
скорее всего и них проблема состоит в том как и везде, сначала ставим печи и оборудование, а потом выясняется что
кабель питающий дырявый или подстанция во дворе не рассчитана на такую мощность.
Неизвестный
10.07.2010, 16:35
общий
Костик:
У меня создалось впечатление, что Вы не совсем понимаете, о чём речь.
Неизвестный
10.07.2010, 16:36
общий
Antonina:
ПодЕлитесь, как успехи, чем дело кончилось?
Неизвестный
10.07.2010, 17:12
общий
Al_Vi_S:
на вопрос вы же ответили достаточно полно
я просто предложил защитить отдельно дорогую аппаратуру
Неизвестный
11.07.2010, 21:30
общий
Большое спасибо всем за советы. В итоге гл. энергетик (который судя по репликам в стабилизаторах понимает ровно столько же, сколько и я, т.е. ничего) посмотрел предложенные ссылки, почитал советы и надеюсь сделает свой выбор. Абсолютно согласна, что надо делать нормальную проводку, т.к. на другой площадке, где изначально был литейный цех, таких проблем нет в принципе. Обходимся обыкновенными бесперебойниками. Еще раз большое всем спасибо.
Неизвестный
11.07.2010, 22:44
общий
Обычно такие тяжёлые нагрузки сажают на отдельный трансформатор, а то и на отдельный фидер. Если предприятие большое, стоит поискать подходящую ТП (трансформаторную подстанцию) и протянуть линию от неё. По деньгам будет навряд-ли много дороже (а скорее всего дешевле), чем закупка онлайн бесперебойника. Ведь по сути Вам бесперебойное питание такого уровня не нужно. Вам нужна нормальная сеть.
энергетик (который судя по репликам в стабилизаторах понимает ровно столько же, сколько и я, т.е. ничего


Вот, уже, неправда, Вы уже вполне подкованы для начала. Ещё немногго полистаь интернет, немного практики и уже специалист...
Форма ответа