Консультация № 164265
06.04.2009, 12:53
0.00 руб.
0 7 1
Здравствуйте, уважаемые Эксперты!

Помогите настроить ИБП.

Что есть:
HP Proliant ML350 (и HP Proliant ML150)
APC Back-Ups RS 1000

ОС:
Windows Server 2003 R2 Enterpise Eng (думаю на "обычном" 2003 тоже самое соответствие рус-анг найду, хотя конечно лучше на англ...).

УПС ПО:
PowerAlertLocal-app-12-04-0045-1-win.exe (от TrippLite)
APC PowerChute Personal
APC PowerChute Business 7.04 и 8.01

Что требуется:
Автоматически выключить (это делает PowerChute).
Когда дадут питание - ВКЛЮЧИТЬ. (вот этого никак не могу сделать , а приезжать на работу чтобы нажать кнопку Power как то не серьезно .)

P.S. Купить другое железо просьба не предлагать . Думаю это как то можно решить с помощью ПО и настроек?

Обсуждение

Неизвестный
06.04.2009, 13:05
общий
[offtop]PowerAlertLocal-app-12-04-0045-1-win.exe (от TrippLite), APC PowerChute Personal, APC PowerChute Business 7.04 и 8.01 - скачивали из сети? Ссылку не дадите? Спрашиваю и пишу сюда, а не в личку, потому что сам именно с таким UPS, скачав с Интернета (диска нет) так ничего и не добился, а так хоть уведомления придут, что кто-то написал.[/offtop]
Неизвестный
06.04.2009, 13:46
общий
это ответ
Здравствуйте, LanK!
А что в комплекте не было диска с ПО для вашего UPS? Если нет, то заглянтие по ссылке http://www.apcc.com/tools/download/index.cfm?isocountrycode=ww&tsk=
Там свободно скачиваемое ПО для APC UPS. Если не найдете там, то обратитесь в службу поддержки, там вам дадут то что вы просите, если конечно оборудование приобреталось у официальных партнеров APC.
В ПО для APC все настраивается просто, главное иметь ПО.
Неизвестный
06.04.2009, 13:48
общий
А почему в BIOS не выставить power on after power lost? т.е. как только появляется электричество сервер запускается? Зачем для этого другой софт?
Неизвестный
06.04.2009, 13:51
общий
Выключать естесно "парашютом"(PowerChute), а вот включать..
Навскидку не помню есть ли на пролиантах в БИОСе настройки питания, но кажется нет.. поэтому включить только 2 варианта- мануально либо через iLO.
Опять же HP свои сервера просто так не продает.. так что поддержка должна быть.. обратитесь в российский офис Hp там вполне грамотные спецы.
подобная проблема обсуждалась тут..
Неизвестный
06.04.2009, 13:54
общий
в биосе настройки питания есть 100%
Неизвестный
06.04.2009, 16:11
общий
У меня APC Smart UPS от 400 до 2200 (есть и выше, но soft другой), на всех программа Power Shute Plus версии 5.2.2, в которой есть в меню конфигурации опция Automatic Reboot. Серверы Compaq Proliant ML570 (ныне Compaq и HP слились), включаются без проблем. Смотрите в биосе настройки питания, как уже советовал Faustofel.
Проблемы с "колхозными" UPS (3000 и выше), к которым подключаются несколько серверов.
Неизвестный
06.04.2009, 16:35
общий
TO
Цитата: Janpit
Ссылку не дадите?


APC Business выбирай любую, но в 8.02 только агент, в 7.04 есть и консоль, но как я писал выше она мой APC не понимает.

APC Personal Eng версия 2,2

Локальная (читай русская) но версия 2,0

TrippLite PowerAlert.

[offtop]P.S. Если разберетесь с чем нибудь кроме APC Personal, напишите пожалуйста личным письмом. Пока я остановился на "персонал" свою функцию он выполняет, но предупреждений не шлет и фообще работает "молча". Но плюс его в том, что он нагрузку определяет, "показывает" что повышает напряжение (у нас в сети 214В)...[/offtop]

TO Faustofel Действительно нашел, просто там это было скрыто под другими надписями и звучало не так. Да и состояния Last State нету. Есть просто Power On after lost :).

TO -OC- спасибо за ссылку. На самом деле действительно её не было, но как то раз я обновлял BIOS и оказывается теперь есть!

В общем СПАСИБО ВСЕМ проблема порешалась :).

ВОПРОС закрыт.