давно
Старший Модератор
31795
6196
08.12.2018, 13:40
общий
это ответ
Здравствуйте, aleks.ten.1994!
Это схема защиты высоковольтной подстанции:
А = ручной размыкатель, включенное состояние => киловольты передаются на преобразующий трансформатор С, выключенное = вход трансформатора подается "земля", чтобы обнулить трансформатор и защитить обслуживающий персонал.
B = газоразрядная защита, ну к примеру, при попадании грозы в одну из фаз, вызовет замыкание одного из газоразрядников. Т.е. по этой фазе будет КЗ.
С = трансформатор 5/10 кв = 380VA;
D = защита от пропадания фазы(з), если фаза(ы) пропали = перекос фаз, срабатывает реле защиты(там два кружка);
E = общая распределительная шина;
F = автомат включения/отключения потребителя.
Удачи!
Прикрепленные файлы:
36d942eb9976440ba88dd89a80b1e7f26a19009b.jpg
Об авторе:
Мне безразлично, что Вы думаете о обо мне, но я рад за Вас - Вы начали думать.