Консультация № 186888
03.12.2012, 13:49
103.58 руб.
13.06.2013, 16:28
0 16 1
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Прошу вас ответить на следующий вопрос: мне нужно подкорректировать часть БЖД дипломной работы по радиотехнике, добавить материал и расчеты, чтобы получилось страниц 12 и составить список новых ГОСТов и СнИПов на которых основаны расчеты. Вот методичка, и документ бжд, который нужно откорректировать.
С уважением, Анатолий.

Обсуждение

давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
03.12.2012, 15:02
общий
Какие расчёты Вы хотите добавить и по каким исходным данным?
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
03.12.2012, 15:12
общий
Адресаты:
Здравствуйте Гордиенко Андрей Владимирович, нужно сделать расчет по освещение подробный и составить список гостов и снипов, которые используются в расчетах, только новые, как список литературы на отдельной странице, вообщем немного разбавить водой , чтобы получилось страниц 12, но список гостов обязательно. С уважением, Анатолий.
Неизвестный
03.12.2012, 15:15
общий
Адресаты:
Подкорректировать, как в методичке .
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
03.12.2012, 15:16
общий

Анатолий Николаевич! Будучи инженером, я меньше всего умею "разбавлять водой" расчёты. Поэтому помощь такого рода Вам оказана не будет. А для того, чтобы выполнить расчёт освещения, нужны исходные данные. Они у Вас есть?
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
03.12.2012, 15:22
общий
03.12.2012, 15:47
Адресаты:
Есть методичка, данные в документе бжд, который в самом вопросе, страницы № 2-4.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
03.12.2012, 15:26
общий

Хорошо, посмотрю методичку и документ. Надеюсь, если время позволит, к концу недели расчёт будет готов.
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
03.12.2012, 15:29
общий
Адресаты:
А в среду не сможете сделать? Скажите цену вопроса.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
03.12.2012, 16:35
общий

Ни за какие деньги я не могу выполнить работу быстрее, чем позволяют мне мои физические возможности. Поэтому если Вам непременно нужно, чтобы расчёт был готов к среде, то я вынужден отказаться, потому что гарантировать этого я Вам не могу.

Похоже, Вы умудрились так запустить работу по дипломному проекту, что приходится в спешке переделывать его разделы?

Предлагаю Вам обратиться к администрации портала с просьбой об удалении консультации, поскольку Вас не устраивает срок выполнения задания. Вы сбережёте свои деньги, а я время и силы.
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
03.12.2012, 16:46
общий
Адресаты:
Удалять не надо, я принимаю ваши условия и возможности.
С уважением, Анатолий.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
03.12.2012, 16:56
общий
04.12.2012, 09:13
Для расчёта освещения согласно методичке мне нужны следующие исходные данные:
- тип (служебное, производственное и т. п.) и размеры (длина, ширина, высота) помещения;
- разряд выполняемых работ по СНиП 23-05-95.

Ограничусь этим расчётом. Нужный справочник у меня есть. За исправление раздела пояснительной записки к дипломному проекту не берусь, потому что не знаю в нужной мере специфики Вашей отрасли, а тем более темы Вашего дипломного проекта.

Могу посоветовать Вам сайт www.gosrexpert.ru, на котором по имеющимся электронным версиям ГОСТов Вы сможете уточнить их статусы. Что касается СНиПов, то в сети есть сайты, на которых Вы можете ознакомиться с ними. На корректировку списка литературы по разделу может уйти много времени, но тут ничего не поделаешь.

А почему Вы решили, что список литературы нужно изменять? За актуальностью списка литературы и НТД следят кафедры ВУЗов и уточняют при переиздании пособий по дипломному проектированию. По каким ГОСТам, СНиПам и литературным источникам Ваш консультант по разделу предъявил к Вам претензии?
Об авторе:
Facta loquuntur.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
04.12.2012, 13:08
общий

Анатолий Николаевич! Вы предоставите мне для расчёта освещения следующие данные:
- тип (служебное, производственное и т. п.) и размеры (длина, ширина, высота) помещения;
- разряд выполняемых работ по СНиП 23-05-95?

Время ведь идёт.
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
04.12.2012, 14:34
общий
Адресаты:
Уважаемый Андрей Владимирович, к вам обращаюсь для подстраховки, расчеты в принципе есть в документе, который прикрепил к вопросу.
Дано: производственное помещение, (длина-6м, ширина-5м, высота-4,5м), 3 разряд работ, высокой точности, люминесцентные светильники.
С уважением, Анатолий.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
04.12.2012, 14:42
общий

Хорошо, Анатолий Николаевич. Постараюсь выполнить расчёт по этим данным.
Об авторе:
Facta loquuntur.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
04.12.2012, 20:18
общий
04.12.2012, 22:57
Какой подразряд зрительной работы и система освещения (комбинированное, общее) по СНиП 23-05-95?
Об авторе:
Facta loquuntur.
Неизвестный
05.12.2012, 05:59
общий
Адресаты:
Подразряд зрительной работы б) малый средний и система освещения (комбинированное).
С уважением, Анатолий.
давно
Мастер-Эксперт
17387
18345
06.12.2012, 01:39
общий
это ответ
Здравствуйте, Анатолий Николаевич!

Расчёт искусственного освещения проведём по предоставленной Вами методичке с некоторыми упрощениями.

Исходные данные:
- тип помещения: производственное;
- размеры помещения (длина A Х ширина B Х высота H), м: 6 Х 5 Х 4,5;
- разряд и характеристика выполняемой зрительной работы по СНиП 23-05-95: III, высокой точности.

1. В соответствии с табл. 5. 10 ([1], с. 110) принимаем светильник ЛСП13 2Х40-001 с лампами типа ЛБ40. Класс светораспределения - П, тип КСС (кривой силы света) - Л (принимаем, чтобы обеспечить высокое отношение вертикальной освещённости к горизонтальной).

В обозначении светильника: источник Л - источник света: прямая трубчатая люминесцентная лампа; С - способ установки светильника: подвесной; П - основное назначение светильника: для промышленных и производственных зданий; 13 - номер серии; 2 - число ламп n в светильнике; 40 - мощность ламп в ваттах; 001 - номер модификации осветительного прибора.

2. По СНиП 23-05-95 (табл. 1) для указанных в исходных данных разряда и характеристики выполняемой зрительной работы, подразряда зрительной работы б, малого контраста объекта с фоном, среднего фона и искусственного освещения при системе комбинированного освещения устанавливаем, что нормированное значение освещённости составляет 750 лк, в том числе от общего - 200 лк.

Учитывая, что
Цитата: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_312.html
7.8 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований. В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.

принимаем для расчёта Eн = 200 лк.

3. При высоте помещения H = 4,5 м, высоте свеса светильника от потолка hс = 0,5 м, высоте рабочей поверхности от пола hр = 0,8 м находим высоту Hc подвеса светильника над рабочей поверхностью:
Hc = H - (hс + hр) = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 (м).


4. В соответствии с таблицей находим для КСС типа Л [$955$] = 1,4 ... 2,0. Тогда расчётное расстояние между рядами светильников составляет L = [$955$]Hc = (1,4 ... 2,0) [$183$] 3,2 [$8776$] 4,5 ... 6,4 (м). Учитывая, что ширина помещения B = 5 м, можно было бы принять L = 4,5 м. Но при этом максимальное расстояние от стены до крайних светильников составит lmax = 5 - 4.5 = 0,5 (м) < 0,3L = 0,3 [$183$] 4,5 = 1,35 (м), а минимальное lmin = 0.

Поэтому найдём высоту подвеса и высоту свеса светильников иначе. Составим и решим уравнение, из которого найдём расстояние между рядами светильников, расположенными вдоль длинной стороны помещения, соответствующее всем рекомендациям:
2l + L = 0,6L + L = 1,6L = B = 5, L = 5/1,6 [$8776$] 3,1 (м).

Примем L = 3 м и найдём высоту подвеса светильников, исходя из [$955$] = 1,4: Hc = L/[$955$] = 3/1,4 [$8776$] 2,1 (м). Высота свеса hс = H - Hc - hp = 4,5 - 2,1 - 0,8 = 1,6 (м). Во избежание раскачивания светильников их необходимо установить на жёстких подвесках.

5. Расстояние от крайних светильников до стены составляет l = (5 - 3)/2 = 1 (м), или приблизительно 0,33L.

6. Определяем числа светильников по длине N1 и по ширине N2 помещения:
N1 = (A - 2l)/L + 1 = (6 - 2)/3 + 1 = 2,3,

N2 = (B - 2l)/L + 1 = (5 - 2)/3 + 1 = 2.

Принимаем N1 = N2 = 2. При этом расстояние от стены до крайних светильников вдоль длинной стороны помещения увеличиваем до LA = 1,5 м, оставляя LB = 1 м.

7. Определяем индекс помещения: i = AB/(Hc(A + B)) = 6 [$183$] 5/(2,1 [$183$] (6 + 5)) [$8776$] 1,3.

8. По таблице в методичке для светлых потолка, стен и пола (с целью максимального использования отражённого света для освещения) принимаем коэффициенты отражения: потолка [$961$]пот = 0,7, стен [$961$]ст = 0,5, пола [$961$]пол = 0,3.

9. По табл. 6.4 ([1], c. 141) для типа КСС Л и индекса помещения i = 1,25 и указанных в предыдущем пункте коэффициентах отражения находим коэффициент использования светильников UОУ = 0,59, который не корректируем ввиду малого отличия табличного значения индекса помещения от табличного.

10. По таблице принимаем коэффициент запаса Кз = 1,3 (для люминесцентных ламп).

11. Находим требуемый световой поток Ф лампы:
Ф = ЕнАВКзZ/(nN1N2UОУ) = 200 [$183$] 6 [$183$] 5 [$183$] 1,3 [$183$] 1,1/(2 [$183$] 2 [$183$] 2 [$183$] 0,59) [$8776$] 1,8 [$183$] 103 (лм).


12. В соответствии с табл. 4.8 ([1], с. 77) световой поток лампы ЛБ40 составляет 3200 лм, что значительно больше требуемого. Следовательно, количество ламп следовало бы уменьшить до 4 [$183$] 1,8 [$183$] 103/3200 [$8776$] 2. При этом, однако, существенно меняются все коэффициенты, входящие в расчётные формулы, а сам расчёт требует применения другой методики. Поэтому по табл. 4.9 принимаем экономичную лампу ЛДЦ36 (Ф = 2150 лм), имеющую те же габариты, что и лампа ЛБ40. (В качестве заменителя можно использовать также лампу ЛДЦ40 с Ф = 2200 лм.) Тогда превышение действительного светового потока лампы над расчётным будет составлять ((2150 - 1800)/1800) [$183$] 100 % [$8776$] 19 % (на самом деле оно будет больше 19 %, потому что, как следует из табл. 6.4, при типе КСС Л коэффициент использования светильников самый низкий). В этом случае можно, учитывая, что освещение комбинированное (общее с местным), уменьшить вклад местного освещения в создание нужной освещённости.

Литература
1. Кнорринг Г. М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения. - СПб.: Энергоатомиздат, 1992. - 448 с.

В итоге после четырёхчасового расчёта пришли к не вполне удовлетворительному результату: имеется избыток освещённости, создаваемой общим электрическим освещением. Но исходные данные в своей совокупности и навязанная методичкой последовательность расчёта не позволяют улучшить этот результат без пересмотра решения о системе освещения. Поэтому, учитывая учебный характер расчёта, на этом можно остановиться. В инженерной практике пришлось бы провести ещё несколько итераций.

С уважением.
5
+5 Благодарю за помощь!<br>С уважением, Анатолий.