Консультация № 184186
10.10.2011, 21:34
0.00 руб.
0 12 1
Здравствуйте! У меня возникли сложности с таким вопросом:
Установлен ИПБ (ups) svc 1500va с LCD дисплеем, без видимых причин через 20 сек работы выдает непрерывный сигнал и уходит в офф, молчит секунд 10 в офф состоянии и сигнал возобновляется, после отключения от сети выдает ERROR 1 и дисплей тухнет. Есть еще один интересный факт, после этого если его включить то заряд батареи показывает 60%, за 20 сек набирает 98%.

Обсуждение

Неизвестный
10.10.2011, 22:28
общий
10.10.2011, 22:29
Сколько лет прибору?
Что в это время с напряжением на нагрузке?
Там аккумуляторы последовательно или параллельно соединены?
Неизвестный
10.10.2011, 23:18
общий
на счет аккумуляторов не знаю, кажется последовательно
аппарату 1 год
напряжение показывает сначала нормальное на входе 219-222 на выходе 220
когда начинает сигналить напряжение и на входе и на выходе 230
давно
Советник
3818
2147
10.10.2011, 23:27
общий
без видимых причин через 20 сек работы выдает непрерывный сигнал и уходит в офф, молчит секунд 10 в офф состоянии и сигнал возобновляется, после отключения от сети выдает ERROR 1 и дисплей тухнет.

после этого если его включить то заряд батареи показывает 60%, за 20 сек набирает 98%.

это под нагрузкой? что подключено? попробуйте с минимальной нагрузкой скажем тольк lcd монитор, а потом вообще без нагрузки.
Об авторе:
Правильно заданный вопрос должен содержать ответ!
Неизвестный
10.10.2011, 23:43
общий
Я бы для начала отключил аккумуляторы и с помощью лампочки ватт на 100 и секундомера измерил реальную ёмкость.
Неизвестный
10.10.2011, 23:49
общий
с нагрузкой и без поведение одно и показания одни
может это быть КЗ?
может быть сообщение ERROR 1 что-то значит? нигде не могу найти информацию об этом, в инструкции ничего не написано
давно
Советник
3818
2147
11.10.2011, 00:17
общий
По инструкции непрерывный сигнал выдается при Перегрузке, а раз такое случается вообще без нагрузки, значит несите в сервис.
Можно еще попробовать спросить у производителя
http://www.svcpower.kz/contacts/
Об авторе:
Правильно заданный вопрос должен содержать ответ!
Неизвестный
11.10.2011, 22:36
общий
А после какого события началось всё это? Сеть мигала? Ещё что? Или начиналось постепенно, с нарастанием? Или просто стоял долго без включения?
Или прям вот так ни с того ни с сего?
Неизвестный
12.10.2011, 11:28
общий
стоял, работал, скачков не было
просто запищал и вырубился
Неизвестный
12.10.2011, 22:00
общий
То есть на выходе у него нет ничего в любом режиме?
Неизвестный
12.10.2011, 22:05
общий
не понял вопрос
Неизвестный
12.10.2011, 22:25
общий
В смысле - ни с подключенной сетью, ни с отключенной.
давно
Мастер-Эксперт
259041
7459
15.10.2011, 02:22
общий
это ответ
Здравствуйте, Konstantine!
Бесперебойный блок питания (далее в тексте: "ИБП") - довольно сложный и опасный прибор, поскольку управляет энергией, способной причинить вред здоровью и повредить электро-потребителей, подключенных к его выходу. Даже при отключении от внешней энерго-системы (сеть ~220V) опасность не уменьшается изза применения мощных батарей большой ёмкости. Поэтому, если Вы не имеете навыков ремонта электронных устройств, то Вам благоразумнее отнести свой неисправный прибор в спец-мастерскую.

Если Вы умеете аккуратно разбирать/собирать сложные устройства, усвоили до автоматизма Технику безопасности и хотите попробовать свои силы, то разберите аппарат, отсоедините аккумулятор. Продуйте внутренности от пыли с помощью кисточки. Осмотрите перед окном на ярком солнечном свете состояние печатных плат. Может, увидите "виновника" в виде капельки припоя, когда-то брызнувшего и застывшего м-ду проводниками?

Жёсткие выводы нагревающихся полупроводниковых приборов (мощные транзисторы) при каждом нагреве-остывании давят-тянут место пайки (тепловое расширение). Кольцевую микротрещинку с дефект-проводимостью можно увидеть в лупу на хорошем свете и пропаять её вторично (в "советских" телевизорах я делал это регулярно).

Иногда, после года работы в сырых условиях утрачивается проводимость эл-контактов в мини-разъёмных соединениях. Бывает, достаточно расстыковать-стыковать эти разъёмы - и случается "чудо"!

В тех-сервисе после недорогой диагностики Вам назовут цену предстоящего ремонта. Сопоставьте её с целесообразностью ремонта, поинтересуйтесь гарантийными обязательствами на случай возобновления дефекта после ремонта. У меня дома, например, в последние 2 года внезапные отключения эл-энергии стали настолько редки, что я не стал ремонтировать свой ИБП, утративший надёжность.

А если у Вас "душа болит" узнать о здоровье и возможных причинах повреждения Вашего ИБП, то, сдавая аппарат в ремонт, пригласите Мастера, который будет "лечить" ваш прибор, познакомьтесь с ним, угостите его шоколадкой, и он расскажет Вам все подробности и напутствует полезными советами.
Успехов!
Форма ответа