Здравствуйте, Aleks36!
Да в тех.поддержке скорее всего верно определили причину проблемы. Суть её в том, что БП с APFC и с автовольтажом ( а иногда и без него) вместо ручного переключателя на задней панели часто не могут нормально работать от батарей тех UPS, у которых на выходе сигнал не синусоидальной формы (почти все недорогие UPS). Хотя есть примеры нормальной работы подобной связки. Выходов в общем-то только 4: 1) взять в руки паяльник (как и что делать есть в интернете и даже в ссылках в приложении), 2)купить БП без APFC или без автовольтажа, 3) купить Ups с сигналом максимально приближенным к синусоиде (но даже в этом случае возможны проблемы), 4) подобрать связку БР with APFC + UPS, опираясь на отзывы о корректной работе.
Более подробную информацию можно получить по ссылкам в приложении.
Удачи!!!
Приложение:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130441&postdays=0&postorder=asc&start=0